No soy un experto total en la selección de fusibles, pero he aprendido algunas cosas a lo largo de los años, y no todas se mencionan en las otras respuestas. Definitivamente es correcto decir que los fusibles están ahí para evitar incendios eléctricos y no para proteger los circuitos. Casi nunca actúan lo suficientemente rápido como para guardar tus partes de silicona, y ese no es su propósito.
Consideraciones sobre el tamaño del fusible:
1. Carga y desclasificación promedio de CC para la carga
Si su carga promedio es de 7 amperios, debe dejar un poco de espacio para la cabeza para evitar la molestia de que el fusible se queme sin que haya fallas. Puede usar algo como el 25% o buscar una guía de selección del proveedor de fusibles.
2. Temperatura ambiente y desclasificación
Si es probable que la temperatura cerca del fusible sea alta, es posible que deba reducir la temperatura. Los fusibles se queman a corrientes más bajas cuando están calientes.
3. Características de irrupción y calificación de inrush
Si hay un aumento temporal repetitivo de la corriente que excede la capacidad del fusible (por ejemplo, la carga de un condensador cuando la alimentación está conectada o desconectada o encendida o apagada), debe permitirlo (consulte la referencia a continuación). Si no lo permite, es posible que su fusible se funda después de 10 o 20 ciclos de conexión / desconexión.
Para los tres problemas anteriores, eche un vistazo a esta referencia. Si deja de estar disponible con el tiempo, solo busque la "guía de selección de fusibles" y busque una buena guía de selección de fusibles de un conocido proveedor de fusibles.
enlace
4. Capacidad máxima de interrupción (según las características del suministro)
Los fusibles tienen una capacidad máxima de interrupción. En otras palabras, en algunos casos, si la corriente de falla es demasiado alta, especialmente si se trata de una corriente de CC, es posible que el fusible no pueda interrumpir la corriente (debido a la formación de arco o alguna otra razón). Si su suministro de 24 V se basa en baterías de ciclo profundo, debe considerar esto para la F1. La mejor manera de manejar esto depende de muchos detalles, por lo que no puedo darle una recomendación específica aquí, pero debe haber al menos un fusible o enlace fusible cerca de la batería con un índice de interrupción muy alto. La clasificación de interrupción no debe confundirse con la calificación de operación del fusible. Un fusible de 10 A podría tener una capacidad de interrupción de 100 A, o 10,000 A o algún otro valor. Como ejemplo concreto, puedes buscar fusibles tipo ANL. Hay otras opciones además de ANL, pero ese es un tipo de fusible bien conocido que podría usarse en serie con una batería grande de ciclo profundo.
Una nota final: debe asegurarse de que el cableado sea lo suficientemente grueso para conducir la corriente nominal del fusible sin incendiarse (o encender otra cosa). Por lo tanto, si usa un fusible de 35A para la F1, eso podría estar bien siempre y cuando el cable que va desde la F1 al convertidor pueda conducir con seguridad 35 amperios. Este principio básico debe aplicarse a todo el sistema. Con F1 protegiendo el convertidor, F2 no necesita tener un alto índice de interrupción. Por un lado, el convertidor DC-DC probablemente tenga una corriente de cortocircuito algo modesta. Y por otra parte, si una corriente de falla es más alta que la clasificación de interrupción de F2, es casi seguro que extraerás amperios suficientes del suministro de 24 V para soplar F1.
Espero que sea suficiente para ponerte en marcha.
McKenzie