Sabiamente (creo) después de conectar mi DUT (Tektronix 2710 Spectrum Analyzer) a un transformador de aislamiento, medí el voltaje de CA entre la conexión a tierra del chasis DUT y mi cable de conexión a tierra (Tektronix 2440). Veo alrededor de 19 VCA según lo medido por un multímetro casual. Por lo tanto, NO intenté adjuntar el campo de alcance al DUT.
El manual de servicio del 2710 dice que se debe usar un transformador de aislamiento, ya que su PSU es de modo conmutado (y aparentemente no está aislado), lo que puede ser un gran problema durante el servicio.
Debe observarse que la conexión DUT GND en relación con el transformador de aislamiento está flotando. No hay "conexión a tierra" en el transformador de aislamiento y, por lo tanto, ninguno en el DUT. Como entiendo el concepto, conectar un dispositivo por lo demás aislado a la red eléctrica (tierra) GND anularía el propósito del aislamiento.
Mi pregunta es: ¿de dónde viene este 19V? ¿Sería posible una vía de fuga a través del filtro EMI de entrada del alcance? ¿Conectar los terrenos juntos consumiría una gran cantidad de corriente? O, ¿es esto perfectamente normal?
Nunca he estado aquí ni he hecho esto ... y tampoco lo descubrí, ya que felizmente conecté el alcance de GND a los instrumentos (sin embargo, no en un transformador de aislamiento), sin problemas en el pasado.