RDS (activado) del transistor MOSFET DMN3010LSS

3

Estoy un poco confundido acerca de las Figuras 3 y 4 en la hoja de datos del DMN3010LSS transistor MOSFET: ¿Por qué muestran cómo varía Rds (on) en función de la temperatura ambiente TA?

Pensé que la temperatura de unión Tj era importante para los Rds (en).

    
pregunta nickagian

2 respuestas

3

Es bastante extraño, por cierto.

Como es habitual, las hojas de datos indican que \ $ T_ {j, max} = 150 \ ºC \ $, por lo que operar en \ $ T_A = 150 \ ºC \ $ requeriría \ $ R _ {\ theta, JA} \ approx 0 \ $.

¿Es eso posible? En mi opinión, NO. ¿Por qué? porque incluso con un gran disipador de calor y convección de aire forzado de modo que \ $ R _ {\ theta, CA} \ approx 0 \ $, todavía habrá un gradiente de temperatura entre la unión y la caja, generalmente de \ $ R _ {\ theta, JC} \ approx 2-3 \ ºC / W \ $ para ese tipo de caso.

En la hoja de datos, podemos ver que la disipación de potencia sería \ $ P_D \ approx 20 ^ 2 \ cdot 0.016 = 6.4 \ W \ $, así que incluso con un \ $ R _ {\ theta optimista, JC} = 2 \ ºC / W \ $ terminaríamos con \ $ T_j \ approx 150 \ + 2 \ cdot 6.4 = 162.8 \ ºC > T_ {j, max} \ $, que no es una condición operativa viable.

Por lo tanto, si la figura no es representativa de las condiciones operativas estáticas, entonces debería ser, como dice FakeMoustache, un modo de operación pulsada. Eche un vistazo a la respuesta térmica transitoria del dispositivo:

Pero entonces, se necesitarían AMBOS un ciclo de trabajo muy bajo Y una duración de pulso muy baja para lograr \ $ R _ {\ theta, JA} \ approx 0 \ $ incluso con un dispositivo disipador de calor con convección forzada.

Así que nos queda una sola conclusión: la curva de la figura 3 es bastante absurda desde un punto de vista práctico. Deberías considerarlo como un límite teórico que simplemente te dice cuál será el peor de los casos \ $ R_ {ds, ON} \ $ que debes esperar.

De todos modos, estoy de acuerdo en que es una forma bastante engañosa de divulgar la información de rendimiento de un dispositivo.

    
respondido por el Enric Blanco
1

Este dispositivo se especifica en T A = 25 ° C.

Cuando se especifica un dispositivo en T J es más difícil para el ingeniero calcular T J de T A o T caso .

El fabricante está tratando de facilitar su trabajo.

Veo esto cada vez más en los últimos tiempos. Algunos dispositivos ahora especificarán un punto específico en el caso para epoxi el termopar cuando se mide la temperatura.

Prefiero que se especifique un dispositivo en T A o T case

La hoja de datos de este dispositivo parece tener algún conflicto en el lado de alta temperatura. La forma en que lo veo es que 100 ° C + no es una buena zona de temperatura para operar de ninguna manera. Con resistencia térmica, unión a ambiente de 50 ° C / W, estaría buscando una parte diferente. Creo que la resistencia térmica es una de las características más importantes del dispositivo al seleccionar un dispositivo.

    
respondido por el Misunderstood

Lea otras preguntas en las etiquetas