Algunos antecedentes:
Tengo un PCB con un montón de relés en él. El propósito del circuito es permitir que las señales pasen de un conector a otro (db37) o que lo detengan (ahí es donde entran los relés) para romper la conexión.
Tengo una placa de 6 capas con la siguiente pila de capas (señal, tierra, señal, señal, potencia, señal).
Tengo una fuente de + 12V, una fuente de + 3.3V y una fuente de + 5V. El + 12V es para un grupo de relés, y el + 3.3V y + 5V son para algunos microcontroladores + otros IC y componentes de menor voltaje.
Algunas de estas señales del conector db37 PUEDEN ser señales de mayor corriente (3A) pero con una frecuencia que no supere los 50 kHz. En su mayor parte, estamos viendo 10s de señales de mA y 10Khz.
Estoy usando mi plano de poder para el + 12V.
Mi pregunta es: ¿puedo simplemente conectar a tierra todos mis componentes al plano del suelo directamente oa través de una proximidad cercana o debería estar considerando una topología en estrella?
¿Las topologías en estrella son útiles solo en situaciones donde no hay un plano terrestre dedicado?
Sospecho que debido a que tengo un terreno dedicado, debería poder simplemente conectar todo a tierra. Pero la conexión a tierra de PCB es bastante nueva para mí.