Cómo cambiar de manera confiable una señal analógica de CC que puede variar de 10mV a 12V, y de 1mA a 100mA

3

Prefacio: Soy un ingeniero de controles, no un EE.

Actualmente tengo un sistema que prueba la resistencia a través de un dispositivo bajo prueba usando caída de voltaje. Estoy usando 12 Phoneix Contact PLC- RSC retransmite para alterar el circuito de prueba para realizar varias pruebas. He tenido algunos fallos periódicos y valores de prueba extraños. Creo que he aislado este problema a la resistencia de contacto inconsistente en los relés. También reemplazé previamente un relé que estaba leyendo de manera constante en todos los contactos (alrededor de 1 Ohm).

Entonces, a mi pregunta, ¿hay un tipo de transistor / SSR / MOSFET, etc. que pueda cambiar un voltaje tan bajo y un rango de voltaje tan amplio (10mV - 12V), y una corriente tan baja de 1mA a 100mA?

He estado buscando en Google por un tiempo, pero realmente no estoy seguro de qué términos buscar.

    
pregunta TheColonel26

2 respuestas

4

Puede intentar encontrar los mejores relés, etc. Pero la forma de ingeniería adecuada para medir la resistencia con precisión y también detectar fallas en los contactores es usar una medición de resistencia de 4 hilos (también conocida como Kelvin).

Aquí hay un diagrama de este sitio web :

Ustedejecutasucorrientedepruebaatravésdeunconjuntodecontactosyluegomideelvoltajeatravésdeotroconjuntodecontactos.Porcontactosmerefieroarelésseparados,interruptoresyconexionesdecablesseparadas.

Digamosquesucorrientedepruebaseestableceen100mAypuedealcanzarunmáximodehasta10voltios,ysuDUTesde1Ohm.Asíqueesperaría100mVensuDUT.

Sisureléesmaloyagrega1Ohmadicional,suvoltajedefuentedecorrientesubirá0.1Vparamantenerlos100mAexactosqueloconfiguró,demodoquelaresistenciaadicionalnoafectarálacantidaddecorrientequecorreatravésdesuDUT.

Digamosqueunrelédefectuosoqueconectaelsensordevoltajetambiéntieneunaresistenciaadicionalde1Ohm,bueno,lacorrienteatravésdelsensordevoltajees0,porloquetambiénseignoralaresistenciaadicional.

Digamosquesureléesmuymaloynopuedefluircorriente.Luego,sufuenteactualintentaráempujar100mAatravésdelDUTyalcanzarásulímitesuperiorde10voltios.Podemosconfigurarnuestromedidorde4hilosparaproporcionarunaindicacióndefallacuandonopuedesuministrarlacorrientedepruebaalaquelohemosconfigurado.

Básicamente,conuncircuitodemediciónde4hilos,puede:

1)Ignorelaresistenciaenlassondasdeprueba,elcableadoyloscontactosdelinterruptor.

2)Determinecuándohayunerrorgraveenelsistemademedición.

3)ObtengalecturasderesistenciamuyprecisasdesuDUT.

Tengaencuentaquenonecesitaunafuentedecorrienteyunmedidordevoltajeseparados;hayunmontóndemedidoresdebancoquehacenestesentidode4cables.

Estapáginawebtieneunaexplicaciónmuydetalladadelasmedicionesa4hilos. enlace

    
respondido por el Vince Patron
1

Mi impresión > Problema: mala elección de relé para la aplicación

Las cargas de baja corriente pueden causar una falla de oxidación sin una corriente de humectación suficiente y dar resultados erráticos. Por ejemplo, todos los contactos clasificados para conmutar menos de 2A DEBEN ESTAR chapados en oro sobre aleación de plata. pero no hay ninguna especificación sobre qué tan grueso debe ser este recubrimiento.

Para mí es claro que la hoja de datos tiene una clasificación de 3A y, por lo tanto, NO está chapada en oro (normas de la industria) y, por lo tanto, es propensa a la oxidación a bajas corrientes.

(verificado: la especificación indica que los contactos son AgSnO y la corriente mínima es de 10 mA, lo que sugiero que no es suficiente según mi experiencia)

Tuve este problema en los relés de potencia P & B que tenían contactos de detección que usé para retroalimentación remota. Debido a la alta tasa de fallos con las corrientes de nivel lógico TTL (Circa '77), resolví el problema y lo resolví con un capacitor de tantalio sólido a través de los contactos para asegurar una corriente de humectación adecuada pero no demasiada energía para quemar el baño de oro rápidamente. p>

Los relés con una clasificación de 3A pueden manejar más sobrecorriente, pero a expensas del envejecimiento acelerado.

OMRON es mucho más explícito acerca de la reducción de las corrientes de contacto para diferentes cargas reactivas y 1 Ohm es ciertamente una falla.

Como Jonk sugirió que los relés de mercurio sellados con vidrio eran muy confiables, no tenían rebote de contacto y alguna vez fueron muy populares.

recomendaciones

Elija relés con contactos chapados en oro clasificados para < 2A

  • o agregue tapones de tantalio polarizados 10uF 16V a través de los contactos con pullup R si es necesario y muy si la resistencia de contacto mejora a < 20 mOhm.

  • en el futuro, considere los interruptores inteligentes para automóviles en las tarjetas de circuitos con aislamiento óptico (disponible en línea con 1 a 8 canales) p.ej. chips

respondido por el Tony EE rocketscientist