Potencia parasitaria y un LTC490 como repetidor de bus DMX (RS485)

3

Estoy en el proceso de construir un repetidor de bus DMX para una instalación de control de iluminación utilizando el controlador de bus LTC490 en esta configuración:

Ahora, esto funciona bien cuando se usa una fuente de alimentación externa (5V DC), pero estaba pensando si sería posible obtener algo de energía usando la línea DMX + de la entrada para alimentar el resto del dispositivo.

Dos preguntas:

  1. ¿Es esto aconsejable o incluso posible?
  2. ¿Cómo debo hacerlo?
pregunta polemon

3 respuestas

4

Es poco probable que sea aceptable, el DMX permite una carga total en la línea de 32 cargas unitarias donde una unidad RS485 es un Resistencia de 15k a -3V o 5V y el LTC490 podría consumir más corriente que eso, dependiendo de su carga. Aunque la hoja de datos cita la corriente de suministro como solo 500uA máx., No tiene carga y podría llegar a 250 mA si se conduce a un cortocircuito.

    
respondido por el Martin
2

Mientras que un dispositivo podría, en principio, recolectar de forma parasitaria algo de energía de los cables de señal RS-485 de entrada y usarla para impulsar sus cables de salida RS-485, un dispositivo nunca podrá transmitir más energía de la que recibió.

Entonces, con 2 cables, un repetidor de potencia parasitaria nunca podrá transmitir una señal continua más fuerte que simplemente pasar la señal a través del cable.

Puede consultar power over ethernet (PoE): Wikipedia: Power over Ethernet y Electronics Stack Exchange: PoE .

PoE "DC en Repuestos (modo B)" y USB y muchos otros protocolos envían energía a través del mismo cable, en un par de cables separados.

El "modo A" de PoE transmite mágicamente la energía a través de los mismos cables mientras transmite simultáneamente datos, que suenan de manera similar a lo que estás tratando de hacer. (¿Es posible adaptar de alguna manera el truco que usan para su sistema?)

Supongo que, en principio, otra alternativa es recolectar el poder de forma parasitaria mientras las líneas están inactivas. Más tarde, transmita ese poder en una breve ráfaga cuando llegue un paquete ocasional. Eso podría funcionar bien al cuadrar los bordes que se redondean demasiado en largas distancias, siempre y cuando le den tiempo para que se recarguen los paquetes, como el bus de un cable.

    
respondido por el davidcary
0

No recomendaría ni siquiera intentarlo, ya que especialmente en el kit de DMX más económico, el estándar se puede implementar de manera bastante flexible, tal vez la forma sería hacerlo de la manera en que lo hacen los scrollers y colocar 24v por los cables no utilizados en una instalación de dmx.

Personalmente, sin embargo, si el cable es lo suficientemente largo como para usar un repetidor, no lo haría, en su lugar, lo transportaría a través de Ethernet y / o fibra.

    
respondido por el back_ache