Arreglando el ruido de zumbido del UPS APC

3

Tengo un APC UPS y uno de los capuchones, un SIEMENS EPCOS 20uF 150V Capacitor, comenzó a hacer un zumbido.

Esto parece ser un condensador no electrolítico de CA, y la mayoría de las tiendas locales tienen un precio de ~ $ 20 + impuestos.

Se ven así:

¡Tambiénmedicuentadequelastapasdecalificaciónsimilar(20uF250V)estánpresentesenlosventiladoresdepedestalbaratosquevendenenWalmart!

Esossevenasí:

Lo más importante, estos también están disponibles en eBay por ~ $ 5 y vale la pena intentarlo, pero tenía algunas preguntas:

  1. ¿El zumbido debido a que el capacitor es malo o que un componente diferente podría estar fallando y tener un efecto secundario audible en el capacitor?

    Pensé que los condensadores de CA no tenían electrolitos en ellos y, por lo tanto, no puedo entender por qué estarían zumbando en voz alta cuando no los tenían previamente

  2. ¿No deberían estos dos límites ser intercambiables en esta aplicación?

  3. Estoy pensando en desconectar el condensador del ventilador de pedestal de 20uF 250 V y colocar este condensador en tal ventilador, para confirmar si la tapa en sí está causando el ruido. ¿Parece una buena idea?

    no estoy seguro de por qué los fanáticos usan topes de 250V , pero supongo que estos fabricantes chinos solo tienen una variedad de topes ya que la mayoría del mundo está a 250V o menos.

    Por lo tanto, para este experimento, usar una tapa de 150 V en lugar de la de 250 V para el ventilador (en los EE. UU.) no debería dañar ni el ventilador ni la tapa.

  4. Si se confirma que la tapa está fallando, ¿podría colocar el condensador de ventilador de pedestal de 20uF 250 V en la placa APC UPS y esperar que no tenga ningún efecto perjudicial en la UPS?

    Entiendo que esto es un límite de potencia y siempre que la capacidad y la capacidad de voltaje sean buenas, ¿no importan otras características de la tapa como ESR?

Aquí hay fotos de la pizarra:

Parece que el ruido proviene de la tapa amarilla, aunque existe una pequeña posibilidad de que provenga de los componentes a su alrededor (o debido a un mal funcionamiento de un componente que está provocando el ruido en la tapa).

    
pregunta vsmGuy

2 respuestas

6

Esta es una pregunta y respuesta de tipo YMMV / Caveat Emptor / DTTAH / ACNR *:

es decir, lo siguiente puede ayudar, pero PUEDES hacer explotar las cosas.

  

¿El zumbido debido a que el capacitor es malo o que un componente diferente podría estar fallando y tener un efecto secundario audible en el capacitor?

Podría ser cualquiera. El condensador es posible, pero no he oído que uno haga esto. Puede obtener una mejor idea usando una 'unidad de transferencia de sonido', por ejemplo, una regla de madera o una barra de plástico sólido o similar. ASEGÚRESE no es eléctricamente conductivo en la medida en que la aplicación de 600 VCC en un extremo y su oído en el otro no causará "problemas" [tm]. Es posible que desee utilizar un pedazo de guante de goma en un extremo, PERO en la práctica, incluso tocar el condensador externo DEBE estar seguro.
 Coloque un extremo de la STU (unidad de transferencia de sonido) contra el objeto a analizar y el otro extremo contra la oreja o el hueso de la cabeza cerca de la oreja. El sonido se puede localizar y escuchar mucho mejor de esta manera. Pruebe también los objetos circundantes. Aplicar EHT al extremo remoto es estar mal visto, no debes tener ningún EHT en un UPS.

  

Pensé que los condensadores de CA no tenían electrolitos en ellos y, por lo tanto, no puedo entender por qué estarían zumbando en voz alta cuando no los tenían previamente

Los condensadores de CA probablemente contendrán dos condensadores electrolíticos x del doble de la capacitancia objetivo cada uno, conectados en polaridad opuesta.

  

¿No deberían estos dos límites ser intercambiables en esta aplicación?

Hay una "posibilidad razonable" de que la tapa del ventilador barata FUNCIONE bien aquí. Además, los fanáticos usados o muertos pueden volver a ser más baratos.

  

Estoy pensando en desconectar el condensador del ventilador de pedestal de 20uF 250 V y colocar este condensador en tal ventilador, para confirmar si la tapa en sí está causando el ruido. ¿Parece una buena idea?

Sí. Suena bien. Siempre existe el riesgo de que el ventilador lo estresará más que el UPS, pero si es bueno, debería funcionar bien.

  

No estoy seguro de por qué los fanáticos usan topes de 250V, pero supongo que estos fabricantes chinos solo tienen una variedad de topes ya que la mayoría del mundo está a 250V o por debajo.

Muchos países son 230 VAC. Algunos nominalmente 220 VAC. Los voltajes pueden ser y son a veces más altos que los nominales. 250 VAC está diciendo que funcionará en cualquier lugar.

  

Por lo tanto, para este experimento, usar una tapa de 150 V en lugar de la de 250 V para el ventilador (en los EE. UU.) no debería dañar ni el ventilador ni la tapa.

Probablemente. La tapa DEBE tener una clasificación de CA y ser adecuada para cualquier clase de servicio que vea. Las tasas de X son fase-fase o fase-neutral o línea-línea. La clasificación Y es fase-tierra. Estas clasificaciones permiten sobretensiones, picos, etc. El límite de 250 VCA en el sistema de 110 VCA debería estar bien.

  

Si se confirma que la tapa está fallando, ¿podría colocar el condensador de ventilador de pedestal de 20uF 250 V en la placa APC UPS y esperar que no tenga ningún efecto perjudicial en la UPS?

Siempre puedes ESPERAR :-) ....
 Pero, sí, probablemente estará bien PERO no hay garantía.

  

Entiendo que esto es un límite de potencia y siempre que la capacidad y la capacidad de voltaje sean buenas, ¿no importan otras características de la tapa como ESR?

Ver más arriba con respecto a X e Y clasificado. Además, algunos diseños pasan corrientes altas en todo momento y otros no, y una gorra barata puede volverse más triste.

* YMMV / Caveat Emptor / DTTAH / ACNR = Tu milagro puede variar
 Que el comprador tenga cuidado.
 No intentes esto en casa (puedes pero ...)
 Todo cuidado, sin responsabilidad.

    
respondido por el Russell McMahon
0

Leí que el problema con los condensadores que usa APC es que la clasificación de temperatura es marginalmente aceptable en el mejor de los casos. Si reemplaza el capacitor en estas cajas de APC, vaya a uno con una calificación mayor a 70 u 80 grados.

    
respondido por el user30654