Fusible calificación actual y capacidad de ruptura

3

Quiero usar el siguiente fusible para interrumpir de forma segura una fuente de alimentación de buck con parámetros nominales de entrada (1A, 24V) == > Salida (250mA, 12V). En la hoja de datos del fusible, el constructor especifica la corriente nominal y también el parámetro de capacidad de corte.
 El fusible que quiero elegir en la hoja de datos tiene una clasificación de 1A y una capacidad de ruptura de 100A. ¿Qué sucede si elijo este fusible, sabiendo que la fuente de alimentación no puede proporcionar una corriente de 100 A incluso en caso de cortocircuito?

    
pregunta joe billy

1 respuesta

6

La capacidad de ruptura de un fusible especifica la corriente máxima con la que se garantiza que el fusible pueda interrumpirse si se produce un fallo.
El fusible que use debe tener una capacidad de ruptura mayor que la corriente máxima posible que puede suministrarse desde la fuente a la que está conectado. Esto tiene poca o ninguna relación con la cantidad de normalmente consumido por el dispositivo que se fusiona

No ha especificado si se está fusionando la entrada o la salida de su convertidor Buck, y las consideraciones son diferentes para cada caso.

Entonces, si está fusionando la salida, entonces la capacidad de ruptura del fusible debería ser mayor que la cantidad máxima de corriente que su convertidor puede suministrar.

Si está fusionando la entrada al convertidor, entonces la capacidad de interrupción debe ser mayor que la cantidad máxima de corriente que puede suministrar la fuente de ese suministro.
Si su suministro es una toma de corriente normal, entonces puede asumir con seguridad que hay un disyuntor en algún lugar corriente arriba de usted y es probable que esté clasificado para algo en la región de 20A, por lo que su fusible debe tener una capacidad de ruptura de no menos de esta.

Si usa un fusible con un valor de capacidad de corte más bajo que la cantidad de corriente que la fuente puede suministrar, corre el riesgo de que cuando ocurra una condición de sobrecorriente, el fusible "explotará", pero la corriente se activará. Apague el fusible y continúe fluyendo hasta que se apague manualmente.

Descubrí todo esto de la manera más difícil mucho antes en mi carrera cuando usé un pequeño fusible (100 mA con una capacidad de ruptura de tal vez 50A) porque el dispositivo que había construido solo consumía una pequeña corriente de la fuente de alimentación. < br> Desafortunadamente para mí, no tuve en cuenta que mi pequeño circuito estaría conectado a algunos suministros industriales muy pesados y la única vez que algo salió mal, la capacidad de ruptura del fusible que había elegido era muy inadecuada para interrumpir la enorme corriente de falla ( muchos 100 o incluso 1000 de A): mi pequeño circuito se convirtió en un bulto carbonizado y se cortó la electricidad de toda la fábrica ...

    
respondido por el brhans

Lea otras preguntas en las etiquetas