Estoy buscando sensores de corriente de bajo presupuesto para CA

3

Estoy buscando un sensor de bajo presupuesto (< 10 $ por sensor) para medir la corriente alterna hasta 20 A. Encontré muchos transformadores de corriente, pero llegan hasta 5 o 10 A.

¿Alguna idea de qué tipos cabrían? ¿Compensación, efecto hall, transformadores de corriente?

Mis requisitos de precisión no son muy altos ... 2 a 3% es suficiente.

    
pregunta otmezger

3 respuestas

4

Considere sensores de corriente aislados en línea como el Allegro Micro ACS712 :

Estos sensores de corriente funcionan con CA o CC, y agregan solo 1.2 miliOhms a la ruta actual. El aislamiento de la línea es de 2.1 kV RMS, por lo que sus circuitos en el lado de detección están a salvo de los voltajes de la línea. Hay 5 versiones de Ampere, 20 Ampere y 30 Ampere del IC.

El dispositivo también está disponible como módulos precompilados en eBay ( $ 2.98 enviados ), a un precio mucho más bajo que las unidades individuales del IC desnudo en DigiKey ( $ 4.34 + envío ).

    
respondido por el Anindo Ghosh
2

Una posibilidad, como mencionó AC, es un transformador de corriente . El primario solo tiene un giro o unos pocos giros, por lo que presenta muy poca impedancia, especialmente cuando el secundario está casi en corto.

Algunos transformadores de corriente solo vienen con el secundario, que se enrolla alrededor de un toro. El orificio a través de la mitad del toro se deja deliberadamente abierto y disponible para el exterior para que simplemente pase el cable que desee medir la corriente a través del orificio. Ya que quiere medir 20 A, este tipo podría estar bien.

Coloca la línea primaria donde quiera que desee medir la corriente. El transformador aísla inherentemente al secundario, de modo que se puede vincular directamente a cualquier circuito que desee, flotando con una fuente de alimentación diferente.

Los transformadores de corriente solo funcionan con corriente alterna, preferiblemente uno a una frecuencia fija conocida. Pero, eso describe muy bien la potencia de la línea, por lo que los transformadores de corriente a menudo se utilizan para detectar la corriente en la línea eléctrica o en la alimentación eléctrica de un dispositivo.

    
respondido por el Olin Lathrop
1

Puede dividir el conductor en dos a lo largo y colocar un transformador de corriente de 10A solo alrededor de la mitad del conductor. Necesitaría calibrar más cuidadosamente, ya que no puede garantizar que el 50% de la energía pase por esa mitad del conductor.

    
respondido por el James Cameron

Lea otras preguntas en las etiquetas