Supongo que es más barato comprar controladores de alto factor de potencia que tratar de arreglar muchos controladores de bajo factor de potencia, pero si tiene un gran problema (ya compró, instaló y recibió quejas), pensemos. No estoy pensando en controladores regulables.
Solución # 1: hace aproximadamente 23 años tuve problemas con el bajo factor de potencia y los armónicos al diseñar un balasto electrónico de 2x32W 220V para lámparas fluorescentes.
Como la carga podía considerarse casi constante, la solución fue agregar un filtro elíptico LC pasivo a la entrada sintonizada en los 4tos armónicos (240Hz en una red de 60Hz) para atenuar fuertemente los armónicos de 3er y 5to orden; 7, 9 y superior no tanto.
Contras: necesita que encuentre el cálculo, no es útil para pequeñas cantidades (muchos de ellos con sus entradas unidas entre sí serían mejores para reducir la cantidad de filtros), el voltaje de CC sobre el electrolítico Condensador en el interior del controlador caerá alrededor del 20%, necesita alguien que haga el inductor. Inductor si no se construye correctamente generará "ruido hummmm".
Pros: el PF aumentará cerca de 0.96 y los armónicos disminuirán.
Solución # 2 : funcionará solo si los componentes del circuito del controlador (condensador electrolítico, mosfet, circuito integrado y otros) pueden manejar 400VDC (si su red eléctrica es de aproximadamente 220VAC). Si su red eléctrica es de aproximadamente 120 VCA, puede trabajar con voltajes de salida cercanos a 300 VCC, pero siempre tenga cuidado con los otros componentes internos del controlador.
1) Unir las entradas de los conductores de CA de una habitación (en dos o más conjuntos);
2) Conocer la potencia de entrada de ellos juntos;
3) Construya un circuito (o pídale a alguien que lo haga por usted) usando un circuito integrado de alto factor de potencia (más otros componentes: mosfet, inductor, etc.). L6562, FAN7527B son algunos de los buenos ejemplos de circuitos integrados y tienen algunos circuitos sugeridos en sus hojas de datos.
4) La salida del circuito (factor de potencia con salida de voltaje de CC) se conectará a las entradas de los controladores de led. No se preocupe de dónde conectar lo positivo o lo negativo: hay un puente rectificador dentro de los controladores que puede manejar este problema.
CONTRAS: encuentre a alguien que lo haga por usted si no lo hace, distribuya DC a los controladores, el interruptor de pared debe encender / apagar el circuito PFC (no la salida de CC de su equipo) !), cuando el mantenimiento de CC es más peligroso que el de CA con el mismo valor de voltaje.
PROS: factor de potencia cercano a 0.98 y armónicos extremadamente bajos. Este circuito no hace ningún ruido "hummm".
Solución # 3: circuito de relleno de valle.
Busca en la web. No es milagroso, pero a veces funciona.
CONS (que recuerdo de hace 15 años): factor de potencia cercano a 0,92, armónicos actuales de 25 a 30%. Extraña tensión de salida CC. Necesario para saber si su controlador manejará la forma de onda de CC sin efecto estroboscópico o sobrecalentamiento, debe cambiar el circuito de entrada dentro del controlador (oh my ...).
PROS: bajo costo.
Saludos cordiales