¿En qué condiciones dependen los componentes Harmonic de la energía generada en los generadores de red de 50/60 Hz?

3

Tengo datos de grabación de energía de 11 países (frecuencia de red de EE. UU.-60Hz / otra nación 50Hz). Estos datos se recopilaron utilizando un grabador de audio (en una computadora) conectado directamente a la red eléctrica a través de un transformador reductor. Por lo tanto, la onda sinusoidal de voltaje eléctrico de 50 Hz / 60 Hz se almacena básicamente en la computadora como un archivo .wav .

Ahora, si realizo una Transformada Rápida de Fourier en estos datos, surge una distinción entre los datos recopilados de un generador (de una cuadrícula en un país) a otro en las magnitudes de sus armónicos. Estoy incluyendo las imágenes después de realizar la FFT.

  

Cuadrícula A Aquí, solo el componente principal de 60Hz es prominente.

    

CuadrículaBAquí,elcomponenteprincipalde50Hzesprominente,peroloscomponentesmúltiplesimparestambiénestánpresentesconunaimportanciadecreciente.  

     

Cuadrícula C No puedo publicar 3 imágenes debido a menos de 10 repeticiones. Por lo tanto, la cuadrícula C no tiene imagen, pero la descripción sigue siendo válida.

     

Aquí, el componente principal de 50Hz es prominente, pero el múltiplo impar   Los componentes también están presentes, pero no con importancia decreciente. los   El tercer componente tiene la mayor prominencia que el primero, quinto o séptimo.

Mi pregunta es qué hace que surjan estos componentes armónicos en primer lugar (puede ser algún aspecto del generador). ¿De qué dependen o son arbitrarios? Hasta ahora, debido a la gran cantidad de datos en mi posesión, parece que este debería ser un patrón de los propios generadores, ya que los datos de la misma cuadrícula muestran este rasgo de manera consistente. ¿Puede una red (incluidos los generadores y la carga) dejar de producir armónicos o alterar sus magnitudes de armónicos diferentes?

Además, puedo ver que en la cuadrícula A, que es de los EE. UU., los armónicos están casi ausentes. Donde como Grid B (Líbano) y Grid C (Turquía) tienen componentes armónicos significativos. ¿Podría ser esto debido a los mejores mecanismos de control de carga y generador de las redes de EE. UU. En comparación con los de Líbano y Turquía?

P.S. Cualquier información sobre esto sería genial. También sería bueno si pudiera señalar alguna literatura relevante.

    
pregunta Rio1210

4 respuestas

6

Podría ser el generador, pero es más probable que sea el tipo de cargas que se conducen.

Un simple suministro de CC de rectificador / condensador atrae la corriente solo alrededor de los picos de la forma de onda del voltaje de suministro, lo que da lugar a una corriente con muchos armónicos impares y una forma de onda de voltaje sinusoidal cortada.

Este tipo de suministro prevaleció en computadoras, televisores, etc. durante mucho tiempo, pero ahora se está reemplazando en equipos nuevos por encima de un nivel de potencia como 300 vatios con suministros de CC con "factor de energía corregido". Estos utilizan un convertidor de refuerzo de corriente programable para forzar que la corriente de entrada de suministro sea como si fuera a una carga resistiva.

Es bastante plausible que haya más suministros corregidos por PFC en los EE. UU. y más del tipo antiguo en Turquía y el Líbano.

Permítame buscarle una referencia en Google ... enlace

    
respondido por el Neil_UK
1

De wikipedia:

  

Los armónicos actuales son causados por cargas no lineales. Cuando se conecta una carga no lineal, como un rectificador, al sistema, se extrae una corriente que no es necesariamente sinusoidal. La forma de onda actual puede volverse bastante compleja, dependiendo del tipo de carga y su interacción con otros componentes del sistema.

Entonces, los diodos y transformadores con un núcleo de ferrita (histéresis en el núcleo) generan los armónicos. El generador realmente no agrega armónicos. Es la carga.

Aquí hay un gran diagrama de un artículo en Armónicos en los sistemas de potencia . También se debe tener en cuenta que la impedancia de la línea también tiene un factor importante en los armónicos, ya que la impedancia impide que la fuente (un generador grande) "vea" la carga.

    
respondido por el laptop2d
1

Cuando considera la 'Cuadrícula', está hablando de un complejo de generadores y cargas.
Su suministro de CA puede consistir (localmente) en un solo generador o en múltiplos en paralelo.

  1. Con un solo generador, verás una distorsión de la forma de onda basada principalmente en su construcción y niveles más bajos de armónicos para grupos electrógenos más grandes.
  2. Con varios generadores en paralelo verá armónicos basados en compensaciones de construcción y sincronización

Sus cargas también pueden crear distorsión de forma de onda local (armónicos) en función de sus períodos de consumo actuales. Una carga típica que crea armónicos de línea de alta potencia son los VFD de gran potencia. Lea este para algunas ideas.

En general, para su suministro en los EE. UU., habrá menos y posiblemente mejores generadores mejor controlados en línea, lo que dará una baja distorsión armónica.

En áreas donde la carga y el suministro del generador es mucho más variable, es posible que vea más distorsión armónica. Si se encuentra en una condición de suministro local con múltiples generadores de diferentes tamaños en paralelo, puede ver una sincronización deficiente y, por lo tanto, niveles de armónicos potencialmente más altos. También puede ver la sincronización de la influencia de la caída entre diferentes tamaños de generadores en paralelo.

Para la generación de armónicos basada en la construcción del alternador esto puede ayudar. Para la generación de armónicos basada en el paralelo esto puede ayuda.

    
respondido por el Jack Creasey
0

En los países industrializados ricos ha surgido todo tipo de mecanismos de precios que están diseñados para cambiar el comportamiento de las personas. Una de ellas es hacer que la potencia reactiva provoque el aumento de precio de la electricidad. Las cargas no lineales causan una potencia reactiva armónica que solo causa pérdidas al igual que la potencia reactiva normal. Pero es peor. La potencia reactiva armónica no puede ser compensada por reactancias o motores de sincronización equivalentes por el distribuidor local. Por lo tanto, hay una buena razón para hacer que los consumidores masivos tengan cargas lineales (= filtrar los armónicos causados por las fuentes de alimentación electrónicas y los controles del triac)

En los países en desarrollo hay problemas mucho más grandes por resolver. Si uno tiene la línea en su casa y puede pagar la factura o los sobornos, puede conectar prácticamente cualquier cosa siempre y cuando los cables o fusibles no caigan.

    
respondido por el user287001