Lamentablemente, está hablando de muchos tipos diferentes de irrupción , todos causados de manera diferente, así que con diferentes curas. Algunos 'causados' por inductores, algunos curados.
a) Motor de arranque
Los motores generan un EMF inverso al girar, y esto cancela la mayor parte del voltaje de entrada, dejando solo un pequeño voltaje neto para conducir una corriente a través de la pequeña resistencia del motor.
En reposo, no hay EMF posterior, por lo que la tensión de alimentación normal puede impulsar típicamente 10 veces la corriente nominal en el motor. La inductancia del motor es insignificante en comparación con la constante de tiempo mecánica del motor. Es suficiente para nivelar el cambio de PWM en el rango de muchos kHz, pero no para hacer frente a los segundos de aceleración.
Los motores pequeños solo viven con la irrupción. Los motores más grandes necesitan usar alguna forma de arranque suave controlado.
b) Inrush transformador
El flujo se puede medir en voltios por segundo. Un núcleo de transformador tiene un flujo máximo. Está diseñado para oscilar de -max a + max y viceversa. El transformador tiene flujo cero antes de encender. Si lo enciende en la parte incorrecta del ciclo de la red eléctrica, en lugar de oscilar entre -max y + max, intentará oscilar entre 0 y + 2max, lo que obviamente no es posible. La gran corriente asimétrica extraída debido a la saturación provoca una tensión de red DC en la resistencia del devanado, que cambia gradualmente el flujo a un promedio de cero en los próximos ciclos.
Aunque algunas personas dicen que esto es 'causado' por la inductancia del transformador, en realidad es porque la inductancia cae cuando el núcleo está saturado. Esto generalmente se mitiga mediante el uso de un fusible de retardo de tiempo, que soportará la corriente adicional por un segundo o más.
c) Inrush AC solenoide
Cuando un solenoide no está energizado, hay un gran espacio de aire en la trayectoria magnética, lo que significa que la inductancia del solenoide es baja. Cuando se aplica alimentación de CA, normalmente la resistencia de la bobina dominará y fluirá una gran corriente. Cuando el solenoide se cierra, el espacio de aire desaparece y la inductancia aumenta en un orden de magnitud o dos.
En un solenoide de CA bien diseñado, la reactancia inductiva ahora dominará la impedancia del solenoide, causando que la corriente de suministro caiga significativamente. Esta caída en la corriente ocurre automáticamente como resultado de la cambiante geometría del circuito magnético.
d) Solenoide de corriente continua, sin inrush
Como el suministro es de CC, la corriente de estado estable estará limitada por la resistencia de la bobina, no por la inductancia, ya sea grande o pequeña. La inductancia servirá para frenar el aumento de la corriente, lo opuesto a una irrupción.
Cuando está energizado, el espacio de aire más pequeño significa que se necesita menos corriente para suministrar el campo magnético de retención. En ocasiones, se utiliza un controlador especial para suministrar una gran corriente de entrada, que luego se reduce a una corriente de retención más baja. Esto se hace de forma activa por el controlador, no como resultado de la geometría cambiante del solenoide.
e) Inrush de encendido del rectificador / condensador
En el primer ciclo, la fuente debe cargar los condensadores desde cero. Esto se puede manejar usando un fusible de retardo de tiempo y diodos de sobretensión. La ubicua serie 1N540x, por ejemplo, está clasificada como 3A continua, sobrecarga de medio ciclo de 200A. Otra forma es usar los termistores NTC en serie, o resistencias de arranque cortocircuitadas por relé. No es práctico usar una inductancia lo suficientemente grande como para limitar la tasa de aumento actual.
f) Recarga de rectificador / condensador de arranque
Ahora este puede ser mitigado por una inductancia adicional. Los condensadores se cargan solo cuando el voltaje de entrada excede el voltaje del capacitor, que puede ser solo el 10% del tiempo. Esto conduce a una forma de onda de corriente de diodo muy pico. Un poco de inductancia en serie, a veces un inductor discreto, a veces el transformador se enrolla para tener una inductancia de fuga finita en lugar del mínimo posible, extenderá el pulso actual. A medida que el pulso comienza, limita la velocidad de aumento. Cuando el voltaje del transformador cae y el pulso normalmente termina, la emf posterior en la inductancia se agrega al voltaje del transformador, manteniendo el pulso en marcha mientras la corriente del pulso cae a cero.
g) Inrush lámpara de filamento
La resistencia de un filamento de metal cambia en más de un orden de magnitud de frío a caliente, por lo que al encenderlo, la corriente puede ser 10 veces la corriente de funcionamiento. Esto se maneja con sobre diseño, o fusibles de retardo de tiempo.