Como han respondido otros, los símbolos son los de un relé y un fusible.
Figura1.Símbolosdedibujodecontroleléctricoeuropeo.Elprimercontactosenumerará1x,elsegundo2x,etc.Normalmentecerradosenumerarán1-n2(dondeneselcontacto)ynormalmenteabiertosenumerarán3-n4.
ThePilz PNOZ X2.8P es uno de una gama de" relés E-STOP, monitores de compuerta de seguridad "utilizados en gabinetes de control de máquinas industriales. Internamente, puede haber tres relés dispuestos en una configuración similar a la de la Figura 2.
Figura2.Partesinternasaproximadasdeunrelédeseguridaddedoblecanal.
Cómofunciona:
- Lascargasqueseharánsegurasencasodeunaparadadeemergenciaodeunaaperturadelapuertadeseguridadestánconectadasalosterminales14,24y34conalimentaciónalimentadalos13,23y33.
- ElbotónderestablecimientodeseguridadestáconectadoaK1.
- Loscontactosdelbotóndeparadadeemergenciade2polosestáncableadosaK2yK3.
- Alencenderse(aA1/A2)todoslosrelésestándesactivados.
- PresionandoRESETactivaráK1.Siemprequeloscontactosdeparadadeemergenciaesténcerrados,loscontactosK1seenergizarányK2yK3.EstosluegoseprendendesuspropioscontactosypermanecenencendidoscuandoseliberaRESET.
- LacargaseráalimentadaporloscontactosconectadosenseriedeK2yK3.
Canaldoble
Estosreléssonautocontroladosparaunsolofallo.porejemplo,examinemosquésucedesiuncontactodeK2enlalínea33-34sueldadurantelaapertura.
- SepresionaE-stop.K2yK3estándesactivados.
- Poralgunarazón,uncontactonormalmenteabiertodeK2sesueldaynoseabre.Sinembargo,loscontactosdeK3seabrenylaalimentaciónseretiradelcircuitoparaqueseasegura.
- LoscontactosdeK1,K2yK3sondetipo"guiado". es decir, están en un "peine" que evita que los contactos normalmente cerrados entren en contacto hasta que todos los N.O. Los contactos están separados.
- Como resultado de la falla, el contacto N.C. de K2 debajo de la bobina de K1 (relé de reinicio) no se cerrará y el circuito no se podrá reiniciar.
El relé también protege contra cortocircuitos en el cableado de parada de emergencia:
- Si el contacto e-stop izquierdo está en cortocircuito, al presionar e-stop solo se desactivará K3. K2 permanecerá enganchado. K3 debería desconectar la carga.
- El error se detectará al reiniciar. K1 no podrá ser energizado ya que K2 no se ha retirado.
Los terminales 41 y 42 se pueden usar como contactos de indicación de fallas.
Esta información debería ser suficiente para comprender mejor el funcionamiento interno del relé de seguridad.