Como escribió Andy aka, hay x "(xd") que es una reactancia sub-transitoria en el eje d del generador y es el parámetro de la máquina base y se debe permitir que ingrese (no puedo creer que sea no). Este valor es obligatorio si va a simular cortocircuitos, por lo que quizás se pueda insertar en otra pestaña (debería estar en "Fallo").
La otra idea es que insertó una unidad de transformador-generador mientras que solo debe insertar un generador.
Sin embargo, si va a calcular los flujos de energía, este valor no es necesario y se puede omitir (¿por qué entonces aparece en su foto?).
Debido a que el texto en la imagen dice algo acerca de "cambios de poder", quizás deba simular los cambios, por lo que no se debe usar xd ", sino xd 'en lugar de hacerlo. Normalmente, xd' es aproximadamente 1.5-2 mayor que xd", para generadores de 100-200 MVA xd "= 0.25, (para unidades más pequeñas puede ser del 12%), xd '= 0.4, por lo que, obviamente, los datos proporcionados no son xd'. (Tal vez el texto de" swings de potencia "es solo para indicar que la barra de bus no es un nodo de referencia).
Los valores de "Impedancias de secuencia internas" son: negativo - use x2, cero - use x0, y quizás x "podría ser una secuencia positiva. Sin embargo, debería ser x1, que es xd y generalmente es de aproximadamente 200-250% de la reactancia base del generador que calcularías a partir de U ^ 2 / S (es probable que necesites convertirlos a pu's, ya que el valor predeterminado es 1, así que escribe lo que tienes en tu imagen).
Para las secuencias de línea, las impedancias se indican en su imagen como, por ejemplo, 0.2 + j0.5 Ohm / km, por lo que calcula la reactancia de línea como 0.5 Ohm / km multiplicada por la longitud de la línea, así como la resistencia y la capacitancia dada como y = 3.3e-6 S / km, así que multiplique por la longitud de la línea.
EDIT
En su mayoría depende de qué tipo de simulación le gustaría realizar. Quizás el software que está utilizando tiene dos modos de operación, Flujo de potencia y Transitorios o algo como esto. En el primer caso, como he escrito anteriormente, no necesitaría xd ", por lo que no tiene permiso para ingresarlo. Quizás solo deba cambiar el tipo de simulación de" estático "a" dinámico ".
Sin embargo, no ha proporcionado ninguna información sobre el tipo de su simulación (tampoco hay preguntas en la imagen).