Simulación para un bucle de transmisión usando PowerWorld

3

Ahora estoy aprendiendo a usar PowerWorld Simulator . Sin embargo, tuve algunos problemas cuando intenté ingresar los datos proporcionados en el documento.

Quiero simular el siguiente bucle de transmisión:

Loprimeroesloprimero,¿veslasclasificacionesdelgenerador?(\$x_0\$,\$x_2\$y\$x^o\$)?¿Cómopuedoimplementarestosdatosenelsimulador?Revisétodaslasopciones,peronopudeencontrarnada:

Encuantoalasclasificacionesdelalíneadetransmisión,veoquehay\$Z_0\$y\$Z_1\$.¿Quéson?¿Ycómopuedointroducirestosdatosenelprograma?Solohayunlugarparauno:

En cualquier caso, necesito que alguien simule este programa usando el software PowerWorld y suba .

( Nota: todos los datos deben estar por unidad)

EDIT

Cuando intento ejecutar esta simulación, recibo este mensaje:

¿Alguna pista?

    
pregunta James Mitch

3 respuestas

4

Intentaré responder a todas sus preguntas. Quizás esto te ayude:

Primero, las calificaciones del generador se dan como:

  • \ $ x_0 \ $ es la reactancia cero interna
  • \ $ x_2 \ $ es la reactancia negativa interna
  • \ $ x ^ "\ $ es la reactancia positiva interna

Puede ingresar estos datos en la ventana "Error" de la "Información del generador para el caso actual". Mira la siguiente imagen:

Paralasegundaparte,estásequivocado!¿PorquépusistelosdatosenOhm/km?Debeponerloen por unidad . Además, ya tienes las longitudes de línea en km. Debería ser fácil para usted calcular. Haré el primero como ejemplo.

La impedancia de secuencia positiva / cero se puede encontrar al dividir los valores dados por la \ $ Z_ {base} \ $, y luego multiplicarla con la longitud de la línea:

Estoessoloparalaprimeralínea,puedeshacerlomismoparalaotra.

Además,puedeingresarlaimpedanciapositivaenlaventana"Parámetro", y la impedancia cero se puede ingresar por separado en la ventana "Información de fallas".

Tercero, con respecto al apagón del sistema. ¿Cuál es su relación de toma en el lado de los transformadores? Recuerde, el valor típico para la proporción de tap es entre 0.9 y 1.1. De lo contrario, el sistema no se ejecutará!

Ya simulo su sistema, y creo que es fácil. Puedes hacerlo por ti mismo. El sistema debería tener este aspecto:

Losvoltajesentodoslosautobusesdebenestaralrededorde1-pu.Esperoqueestohayasidoútil.Puedespreguntarmesitienesalgunapregunta.

Leaeste archivo para obtener más información sobre PowerWorld.

    
respondido por el Quantum Magician
4

Creo que puede estar confundiendo x ^ 0 con x ": la calidad de su documento es deficiente, por lo que estoy haciendo todo lo posible por descifrar. x" es probablemente una versión abreviada de x "d, que es" reactancia subtransitor de eje directo del generador ".x0 por otro lado es" generador de reactancia de secuencia cero ". x2 es" reactancia de secuencia negativa de generador ".

Aquí es un documento que trata sobre cómo calcularlos. . No sé si esto ayuda a calcular los números para conectarse a su programa, pero podría ser un paso en el camino Aquí es otro documento que brinda información sobre el maravilloso mundo de la generación de energía y las impedancias del generador.

    
respondido por el Andy aka
3

Como escribió Andy aka, hay x "(xd") que es una reactancia sub-transitoria en el eje d del generador y es el parámetro de la máquina base y se debe permitir que ingrese (no puedo creer que sea no). Este valor es obligatorio si va a simular cortocircuitos, por lo que quizás se pueda insertar en otra pestaña (debería estar en "Fallo").

La otra idea es que insertó una unidad de transformador-generador mientras que solo debe insertar un generador.

Sin embargo, si va a calcular los flujos de energía, este valor no es necesario y se puede omitir (¿por qué entonces aparece en su foto?).

Debido a que el texto en la imagen dice algo acerca de "cambios de poder", quizás deba simular los cambios, por lo que no se debe usar xd ", sino xd 'en lugar de hacerlo. Normalmente, xd' es aproximadamente 1.5-2 mayor que xd", para generadores de 100-200 MVA xd "= 0.25, (para unidades más pequeñas puede ser del 12%), xd '= 0.4, por lo que, obviamente, los datos proporcionados no son xd'. (Tal vez el texto de" swings de potencia "es solo para indicar que la barra de bus no es un nodo de referencia).

Los valores de "Impedancias de secuencia internas" son: negativo - use x2, cero - use x0, y quizás x "podría ser una secuencia positiva. Sin embargo, debería ser x1, que es xd y generalmente es de aproximadamente 200-250% de la reactancia base del generador que calcularías a partir de U ^ 2 / S (es probable que necesites convertirlos a pu's, ya que el valor predeterminado es 1, así que escribe lo que tienes en tu imagen).

Para las secuencias de línea, las impedancias se indican en su imagen como, por ejemplo, 0.2 + j0.5 Ohm / km, por lo que calcula la reactancia de línea como 0.5 Ohm / km multiplicada por la longitud de la línea, así como la resistencia y la capacitancia dada como y = 3.3e-6 S / km, así que multiplique por la longitud de la línea.

EDIT

En su mayoría depende de qué tipo de simulación le gustaría realizar. Quizás el software que está utilizando tiene dos modos de operación, Flujo de potencia y Transitorios o algo como esto. En el primer caso, como he escrito anteriormente, no necesitaría xd ", por lo que no tiene permiso para ingresarlo. Quizás solo deba cambiar el tipo de simulación de" estático "a" dinámico ".

Sin embargo, no ha proporcionado ninguna información sobre el tipo de su simulación (tampoco hay preguntas en la imagen).

    
respondido por el Voitcus

Lea otras preguntas en las etiquetas