¿Por qué se utiliza el detector de cruce por cero en algunos circuitos de control de CA?

3

El cruce por cero se produce cuando la tensión de línea está cambiando su polaridad, de positiva a negativa, o viceversa. Lo que entiendo es que, para disparar el triac correctamente, el circuito de disparo y la línea de CA deben estar sincronizados. ¿Es esa la razón para usar el detector de cruce por cero?

¿Entonces el microcontrolador toma el cruce por cero como una señal de entrada y agrega un retraso de menos de (1/50) segundos (para una electricidad de 50Hz) para crear un ángulo de disparo del triac?

Pero vi algunos proyectos que no requieren este detector de cruce por cero. Aquí hay una discusión: ¿Necesito cero? ¿Detección cruzada para controlar un calentador? pero todavía no entendí por qué en algunos casos no es necesario.

¿Podría explicar cuándo es necesario usar el detector de cruce por cero de una manera más simple?

edite: consulte mi pregunta relacionada: Confusión con TRIAC disparo y punto de cruce por cero

    
pregunta user16307

2 respuestas

12

Se puede usar la conmutación por cruce a cero para que la acción del interruptor se produzca cuando no hay voltaje en la carga y, por lo tanto, no hay corriente en la carga. Esto evita un flujo de corriente de tiempo de aumento rápido como lo que ocurriría si el interruptor se cerrara o abriera cuando la tensión era alta. Eliminando esto puede:

  1. Baja tensión en los componentes semiconductores que se utilizan para los interruptores.
  2. Reduce la tensión en los condensadores que pueden estar en el circuito, por lo que no se les pide que carguen o descarguen a una velocidad muy alta.
  3. Reducir EMI (interferencia electromagnética). La EMI puede ocurrir cuando las fuentes de voltaje se conmutan hacia y desde sus cargas y los transitorios de corriente resultantes pueden causar que se induzcan grandes cantidades de ruido de ruido en los circuitos cercanos. El cambio a cero elimina esto.
respondido por el Michael Karas
0

Tiene razón al afirmar que la detección de cruce por cero se utiliza para sincronizar el ángulo de disparo de un TRIAC (u otro dispositivo de conmutación) para lograr el control de la atenuación o la velocidad.

La respuesta de @Michael Karas explica por qué es posible que desee realizar la conmutación por cruce por cero, que es completamente diferente a la atenuación, etc. mediante el control de fase, que por definición no puede usar la conmutación por cruce por cero.

Para controlar un calentador, puede usar tiempos de ciclo mucho más largos que un ciclo, es decir, encendido durante 10 segundos y apagado durante 20 segundos. En este caso, es probable que desee utilizar el cambio de cruce por cero por las razones que Michael indicó.

    
respondido por el David G

Lea otras preguntas en las etiquetas

Comentarios Recientes

La señal de CC normalmente se proporciona desde el transformador de salida a tierra a través de condensadores de ruta en serie y sus respectivas entradas de amplificador. Esta ruta vertical en serie conecta las corrientes de CA de tercera y cuarta polaridad al punto de tierra del altavoz directamente y es necesaria para que la señal de mejor calidad a través de dos transistores de CA adyacentes llegue al recinto del altavoz a través de la etapa de ganancia y los transistores de trabajo. Nuestros convertidores de... Lees verder