¿Por qué mi transformador de aislamiento toroidal tiene 112.3v para el suelo?

3

Estoy buscando una marca de transformador de aislamiento Toroid con blindaje electrostático. Puede haber una marca que tiene esto. ¿A menos que no haya ninguno en todo el mundo? ¿No es posible colocar blindaje electrostático en algún transformador de aislamiento Toroid?

Mensaje original (hallazgos: es un transformador de semi aislamiento)

Compré un transformador de aislamiento Hammond (doble 234v / 117v primario y secundario) para aislar proyectos de prueba del suelo. Pero cuando lo medí desde una de las salidas al suelo, mide 112.3 voltios. El otro cable está cerca de cero. Pensé que se suponía que debía estar aislado a tierra.

Aquíestáelmodelo.

enlace

Elegí el modelo m117 o 500va.

Aquí está la conexión principal

Aquíestálaconexiónsecundaria

Tenga en cuenta que todos los 4 devanados no tienen conexión entre sí inicialmente (probado utilizando un medidor de continuidad). Incluso después de conectarlos bien. Todavía no hay conexión entre el primario y el secundario (ninguno de los cables), cuando no está alimentado.

No es un autotransformador que tenga conexión entre uno de los conductores del primario y el secundario. ¿A menos que un autotransformador toroide no tenga conexiones entre el primario y el secundario también?

Entonces, ¿por qué uno de los cables lee 112.3 voltios al suelo? ¿No es un transformador de aislamiento? Pero se supone que los devanados primario y secundario están separados, lo que hace que el aislamiento sea un transformador, ¿no es así? ¿Qué piensas?

Un autotransformador solo tiene un devanado. El toroide Hammond 1182 tiene 4 vueltas. Entonces, ¿cómo podría seguir siendo un autotransformador?

    
pregunta Jtl

2 respuestas

8

Primero, las series 1182 no son realmente "transformadores de aislamiento". Al menos no en la hoja de datos vinculada. Son transformadores regulares con bobinado secundario desconectado eléctricamente. Si bien el devanado secundario no está conectado, el área de los devanados se superpone a lo largo del núcleo toroidal y, por lo tanto, hay un acoplamiento capacitivo , ya que todo funciona en AC.

Miopiniónsobreladiferenciaenlaslecturasesque,pordiseño,losdevanadosserealizanenvariascapas,porloqueunextremoestámáscercadeldevanadoprimario,yelacoplamientocapacitivoesmayor,mientrasqueelotroextremoestáprobablementeenlasuperficiedeltransformador,ytieneunamayordistanciadelalaprimaria.

Elvalordelacoplamientocapacitivopodríaser1nF-2nF,queesdeaproximadamente3MOhms,porloqueunDMMdealtaimpedanciaveráalgodevoltajedeCAentreloscablesflotantesylatierrafísica.Ylafugaefectivaserádeaproximadamente30uA,queseconectaráatierrafácilmenteunavezquelaconectesalatierradetubancodetrabajo.

Los"transformadores de aislamiento de línea" verdaderos generalmente incluyen un devanado de una sola capa (para núcleo toroidal y una lámina de cobre sin cortocircuito en bobinas rectangulares, como comentó Jeroen3) con un solo extremo expuesto, que está conectado a la tierra del gabinete. En este caso, se minimiza la interferencia entre la bobina primaria y las bobinas secundarias, consulte la sección "Transformadores de línea"

de catálogo de transformadores de Hammond .

    
respondido por el Ale..chenski
2

¿Por qué asume que no es un autotransformador?
El tercer punto del pdf que vinculó contradice lo que dijo:

  

Nota: las unidades están diseñadas para tener todos los devanados activados (conectados en serie o en paralelo) o conectados como un autotransformador .

En un autotransformer están conectados el primario y el secundario.

EDITAR: Creo que la respuesta de Ale..chenski es correcta.

Ahora entiendo la oración citada anteriormente, que la primaria y la secundaria están aisladas, pero el fabricante asume / sugiere que el transformador estará conectado por el usuario de tal manera , que todos los devanados están enganchados o como autotransformador.

    
respondido por el Curd