Indicador de interruptor de CA de tres vías sin agregar un cable

3

Estoy tratando con algunos interruptores de luz de tres vías que las personas siempre se olvidan de apagar.

¿Alguna sugerencia / esquema para hacer un indicador LED simple en cada interruptor para indicar si el circuito está encendido o apagado, lo que no requiere un cable adicional para el indicador? (El cableado ya está instalado y cubierto, por lo que no es posible agregar cables).

Preferiría soluciones con alimentación de red (sin baterías).

Actualizar: Así es como está actualmente conectado. Utilizamos 14/3 con conexión a tierra (4 conductores en el cable, no se permite usar la conexión a tierra como neutro). En los EE. UU. Se requiere que tengamos un neutro en todas las cajas de interruptores, y estamos obligados a romper el cable con todos los interruptores.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Estos circuitos están cambiando la red eléctrica de 120VAC 60HZ USA.

¡Gracias!

    
pregunta Ryan Griggs

7 respuestas

3

La solución MUY antigua para este problema usa dos resistencias y una bombilla de neón.

Solía usar una bombilla NE-2 con 2 resistencias de 100k. Un lado de la bombilla de neón va a Neutral. El otro lado de la bombilla de neón va a un lado de ambas resistencias de 100k. El otro lado de cada resistencia va a las dos patas del interruptor.

El circuito hace uso del voltaje de umbral relativamente alto de la bombilla NE-2. Esta a unos 65 voltios de corriente alterna.

Cuando los interruptores están en una posición que NO enciende la lámpara, una resistencia tiene 120 Vac aplicados, la otra resistencia está cerca de 0 Vac. La bombilla de neón NO está encendida porque la tensión a través de la bombilla es menor que la tensión de umbral.

Cuando los interruptores están en una posición que hace que la lámpara se encienda, una de las resistencias de 100k está a 120 Vca, la otra resistencia está flotando (no está conectada a nada). La bombilla de neón se enciende.

Puede colocar este circuito en cada ubicación del interruptor. Solía perforar un orificio de 1/4 "en la placa de la cubierta y usar sellador de silicona para pegar la bombilla de neón que se encuentra en la parte posterior del orificio.

Tenga en cuenta que este circuito también funciona con interruptores de 4 vías.

EDITAR POR RYAN: agregó un esquema ... ¿Muestra esto correctamente lo que estaba discutiendo?

[Dwayne] Sí, exactamente. En las casas antiguas sin un cable neutro en la caja, usaríamos resistencias adecuadas de voltaje nominal, luego conectaríamos el lado Neutral de la bombilla de neón a la caja de metal para usar tierra física en lugar de Neutral. Los inspectores eléctricos estaban de acuerdo con eso porque la corriente era muy baja (alrededor de 0.5 mA).

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el Dwayne Reid
7

Editar: Como tienes un neutro disponible, la solución es trivial. Debe usar un interruptor de 3 vías con luz piloto encendida encendida, como este modelo de Leviton .

Respuesta original:

Podría intentar conectar un transformador de corriente a un LED. No hace falta mucha energía para hacer que un LED brille si puede obtener el voltaje por encima de \ $ V_f \ $:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Nota: Nunca he intentado esto. SOLO debe tomarse como una idea de circuito y no debe probarse sin tener conocimiento de trabajar con voltajes de línea y ajustar los valores de los componentes en función del amperaje de carga y la relación del transformador.

    
respondido por el Daniel
2

>

  

En su caso, puede intentar colocar los 2 circuitos LED indicadores entre los puntos A, B y C, D en cada interruptor. Solo mostrará el estado de apagado de la bombilla.

     

Pero la aplicación del circuito puede causar una luz más tenue, si es una bombilla normal y parpadea, si es una bombilla CFL, incluso la lámpara está apagada. El parpadeo puede reducir la vida útil de las CFL, pero vale la pena intentarlo si está utilizando una bombilla normal.

    
respondido por el binu
2

La solución disponible en el mercado es un indicador LED actual del control remoto .

Estos están disponibles en una variedad de sensibilidades y, al igual que con cualquier transformador de corriente, se puede hacer más sensible al aumentar el número de vueltas a través del núcleo. Precio alrededor de $ 12 cada uno.

Ponga uno en el cable común en cada interruptor. A diferencia de algunas de las soluciones propuestas, esto tiene un aislamiento completo de la red y el LED no está conectado a la red.

    
respondido por el Transistor
1

Otra opción.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Como su carga es una bombilla LED de 5 W y la corriente de carga es de 0.05 A (por lo tanto, debe ser un circuito de 120 V), puede probar el esquema de arriba. La idea es que, cuando está cableado en serie con la carga, se descargan 2.1 V (3 x 0.7 V) a través de los diodos de forma bastante independiente de la corriente a través del circuito.

Para 10 mA a través de un LED rojo obtendríamos una caída de voltaje de aproximadamente 1.8 V en el LED. La configuración de R1 a 33 Ω debe limitar la corriente a un valor seguro mientras proporciona la luz adecuada.

  • No he probado este circuito.
  • Los diodos 1N4004 tienen una clasificación de 1 A. Si su lámpara falla, un cortocircuito puede fallar una o más sobrecorriente. Proteger con un fusible.

  • Teniendoencuentaelcomentariode@jippie(quelacarcasadelLEDnoestáclasificadacomofuentedealimentación),debeusarunodelosclips/biselesdelLEDparaestoenlugardequeelLED"desnudo" sobresalga a través de la placa frontal del interruptor. Empuje el clip desde la parte frontal y el LED hacia el clip desde la parte posterior. Esto expande los pestillos y evita que se caiga.
  • El uso de un LED antiparalelo (dos LED regulares montados espalda con espalda en el mismo paquete) significa que obtiene luz en ambos semiciclos. Sin parpadeo y más brillante.
  • Caerá la tensión de la red a la lámpara en 2.1 V.
  • Puede poner uno de estos en cada interruptor, en serie con el cable común, y en su aplicación de dos interruptores, bajará 4.2 V a su lámpara.
  • Tenga en cuenta que si la lámpara LED se reemplaza por una lámpara estándar, los diodos disiparán más calor.
respondido por el Transistor
1

El transformador de detección de corriente CR Magnetics con LED autoalimentado se puede llevar a la corriente de disparo mediante múltiples vueltas del cable caliente alrededor del transformador y a través del orificio central. El dispositivo no superará la potencia si se utilizan incandescentes después de configurar el dispositivo para LED, ya que puede llevar hasta 20 amperios (cuando normalmente su interruptor se activaría). Revisé todo esto con CR Magnetics .

Se usa para el interruptor de 3 vías Encendido cuando se enciende la luz piloto para el interruptor maestro (alimentación en caliente) sin cable de luz piloto separado al interruptor esclavo (carga).

Tenga en cuenta que el dispositivo tiene un grosor de .32 ". Otros cables en una caja de conexiones no deben interferir con la operación deseada. Tenga en cuenta que el LED se satura y no se vuelve más brillante con corrientes más altas. El LED es alimentado por la corriente inducida en el devanado secundario en el transformador.

    
respondido por el user165982
0

Solo ve a comprar un interruptor de 3 vías con "manija iluminada"; se hacen de esa manera con una lámpara NE debajo de la palanca. Cuando la carga (lámpara) está apagada, la manija del interruptor está encendida. La manija del interruptor no se enciende, la luz está encendida.

    
respondido por el J. Raefield

Lea otras preguntas en las etiquetas