fuga a tierra local / de banco para probar la electrónica de la red

4

A veces me encuentro probando fuentes de alimentación de modo conmutado y las he reparado y, a menudo, algún fallo no detectado hace que se dispare el interruptor de fuga a tierra en el tablero de distribución cuando esté enchufado. ¿Puedo configurar una segunda fuga a tierra local en mi ¿Banco para evitar tropezar todo el edificio?

    
pregunta Rambo

1 respuesta

2

Me sorprende que esta pregunta siga acechando. Para evitar definitivamente disparar el interruptor de fuga a tierra del edificio, use un transformador de aislamiento local con un toque central en el secundario.

También use un dispositivo de disparo de corriente residual desde el transformador secundario al SMPSU que está probando. Un RCD detecta diferencias en los voltajes a través de los dos cables activos (también conocido como Vivo y neutral), por lo que necesita conectar su conexión a tierra SMPSU a la toma central secundaria del transformador.

Si alguno de los dos cables de CA tiene una corriente excesiva a tierra, el RCD se disparará.

Si ambos cables de CA tienen corrientes de falla a la tierra igualmente excesivas (un escenario menos probable), el RCD no detectará nada, pero tampoco lo hará el ELCB porque las corrientes se equilibran.

PRECAUCIÓN: trabajar en equipos en vivo puede ser peligroso y debe asegurarse de que la conexión central del transformador (pseudo-tierra) esté conectada a tierra de forma local para protegerse. Sin embargo, esto puede hacer que el ELCB de su panel de distribución se dispare, sin embargo, si reemplaza ese ELCB con un RCD, debería estar bien.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas