Cables de señal digital que penetran en una habitación con protección de RF

4

Descargo de responsabilidad: no soy un ingeniero eléctrico capacitado ... Soy un recién graduado de Ciencias de la Computación con aproximadamente diez años de experiencia como técnico de pruebas de RF. No lo sé todo, y para mí, la experiencia es suprema para aplicaciones prácticas como esta. También soy la única persona de RF en mi organización. Me dirijo a un especialista en RF, EMI o EMC con experiencia para que se ocupe de este problema.

Tengo una sala blindada inalámbrica que se dobla como una oficina construida con acero soldado de calibre 16 que se usa para aislar las emisiones del mundo exterior. No se ha mantenido bien y ha habido varias penetraciones eléctricas inadecuadas del escudo en las últimas dos décadas. Como nuevo ingeniero de RF, estoy tratando de restablecer la efectividad blindada (SE) del campo eléctrico y la atenuación de las ondas planas de al menos 60dBm hasta 10GHz. Haremos una prueba de SE después de que se completen las reparaciones.

He realizado varias reparaciones, que incluyen el diseño e instalación de penetraciones de guía de onda por debajo del corte (WBC) para la fibra y la eliminación de los cables Ethernet y coaxiales. He filtrado correctamente todas las líneas telefónicas de POTS, he realizado algunas reparaciones en el stock de dedos & Puertas de filo de cuchilla, agujeros remendados, revisaron los filtros de panal y trataron varias áreas en busca de corrosión / óxido.

Aquí está el último problema restante ...

La sala cuenta con líneas de control digital para termostatos HVAC (Metasys N2, RS485, par trenzado blindado) que atraviesan el "lado sucio" de las cajas de filtro y penetran a través de un pequeño orificio de 3/8 "en acero de calibre 16 hasta el" Lado limpio "del gabinete del filtro. No tengo permiso para quitar las líneas. Tengo dos opciones que puedo ver: convertir a fibra y pasar a través de un WBC o unir el blindaje del cable al gabinete de acero. Filtrar eléctricamente los cables digitales Por lo que creo que entiendo, sería problemático porque filtraría los componentes de alta frecuencia en las señales digitales. Corríjame si me equivoco. La conversión a fibra es difícil debido a la falta de salidas de CA para el Convertidores de fibra en ambos lados de la sala blindada.

Creo que quiero unir el blindaje del cable a la caja de acero y rellenar el orificio de 3/8 "alrededor del cable con lana de acero o cobre. ¿La gente cree que esto será" lo suficientemente bueno "para lograr el blindaje? ¿Efectividad de > 60dBm para atenuación de onda de campo eléctrico y plano hasta 10 GHz?

    
pregunta GroundRat

1 respuesta

0

¿qué hay de colocar el cable 485 en un conducto de acero / hierro? Probablemente sea radiación magnética en lugar de estática. No estoy convencido de usar lana; el cribado requiere básicamente la densidad y la masa de un metal ferroso. La única vez que me metí en esto fue filtrar equipos de audio de una fuente de alimentación retro-ajustada. Compramos mu-metal caro, pero al final lo más efectivo fue un poco de chatarra de hierro fundido del piso del taller. Imagínate. Vas a tener que experimentar un poco, pero elige hierro / acero y masa.

    
respondido por el dmb

Lea otras preguntas en las etiquetas