Por lo general, en las instalaciones de los Estados Unidos, como esta, se incluyen en los artículos 500 a 517 del Código Eléctrico de NEC.
El cableado a su envolvente, dentro de la ubicación peligrosa, se realiza mediante un conducto rígido roscado. Todos los accesorios que se conectan a su conducto, incluido el envolvente al que hizo referencia, deben tener un sello que indique una clasificación para ubicaciones peligrosas (Clase 1, División 1 o 2). tienen una gama de accesorios de conducto calificados para ubicaciones peligrosas como: LB, C, T y cajas de conexiones. Las longitudes de los conductos flexibles también están disponibles en varias longitudes. Los conductos flexibles tienen una trenza de latón exterior y tienen una clasificación de ubicación peligrosa en ellos.
A menos de 3 pies de la salida del área peligrosa, debe usar un accesorio de sello EY o EXY. Esto evita que los vapores, que puedan encontrar su camino en el conducto, lleguen a través de un conducto a un lugar no peligroso. El interior del accesorio EY está sellado con fibra y un compuesto similar al cemento. Tenga en cuenta que EY o EXY deben estar clasificados para la orientación en la que está instalado (Verticle u Horizontal).
Normalmente, el cableado que usa es el mismo que se usa fuera de la ubicación peligrosa. Siempre que el cable esté clasificado para el voltaje y cualquier exposición física con la que pueda entrar en contacto (aceite, agua, etc.).
Más allá de realizar la instalación utilizando todos los accesorios clasificados, hay un par de enfoques alternativos que le brindan más flexibilidad para realizar instalaciones en una ubicación como esta:
A.) Conecte todos los cables a través de barreras intrínsecas. Estos son dispositivos especiales que limitan la potencia entregada en la ubicación, minimizando el potencial para crear una fuente de ingreso
B.) Aire fresco purgar el recinto. Los sistemas que utilizan este método tienen un interruptor de purga para probar la purga de aire fresco y apagarán el equipo a través de un contactor si se pierde la purga.
Estos enlaces deberían ayudar a responder su pregunta sobre cómo sellar el cableado dentro del conducto (la referencia EY anterior).