¿Término técnico para este tipo de E / S de PLC?

4

No pretendo ser un ingeniero eléctrico o incluso un electricista, ya que trabajo con software más a menudo que con hardware, mi trabajo, sin embargo, a menudo funciona con cableado de panel y E / S de cableado; Esperaba que alguien pudiera definir un tipo de cableado para la documentación técnica que estoy reuniendo?

El componente que se está utilizando es un ILB ETH 24 DI16 DIO16- 2TX conectado para admitir salidas y entradas simples usando la imagen a continuación:

En general, me parece que estos son PNP / NPN, pero creo que esto solo se aplica a un circuito que usa un transistor. Cualquier explicación para explicar este tipo de cableado sería excelente, ya que entiendo el lado práctico pero no la teoría.

    
pregunta Antony Pain

1 respuesta

1

En las Figuras 1 y 2, a continuación, un sensor externo está conectado a una entrada de PLC. Supongamos que la entrada del PLC tiene un optoacoplador a la lógica interna para aislar los circuitos lógicos sensibles del mundo exterior. El circuito, en lo que respecta a los interruptores externos, es un LED con resistencia en serie. Si acortamos el terminal de entrada al terminal común, debemos esperar que fluyan entre 5 y 15 mA (determinado por la resistencia interna de la serie).

En la Figura 1. El ánodo opto-LED está conectado a una fuente de +24 V y el cátodo está conectado a través del resistor al pin de entrada. Cuando el pin de entrada está conectado a COMM, el LED se iluminará, lo que dará un '1' lógico a la CPU del PLC. Podemos, por supuesto, usar un contacto de conmutador para hacer esto, pero muchas interfaces usarán un transistor. De cualquier manera, la entrada del PLC proporciona o genera la corriente a través del LED (flecha roja) y se conoce como una entrada de "fuente". Dado que los transistores NPN se pueden cambiar muy fácilmente en esta configuración, generalmente se usan, por lo tanto, las entradas "NPN".

UnadelasprincipalesventajasdeestadisposiciónesqueeltransistorsepuedealimentardesdeunafuentedevoltajediferentealPLC,porejemplo,unmicrocontroladorde5Vyunavezquecomparteelnegativocomún,seconvierteefectivamenteenuncambiodenivelentrelosdos.sistemas.

Laprincipaldesventajaesquelalógicaestáalgoinvertida.Unaltovoltajeenlaentradaeslalógica0yunbajovoltajeeslalógica1.Estopuedeserconfuso.

LaFigura2muestraelcircuitoPNP/hundimiento.Aquílacorrientefluyedesdelafuente+,atravésdeltransistoryelPLClo"hunde".

La lógica es la correcta ahora y este estilo de entrada se prefiere en la mayoría de los equipos industriales en la actualidad.

Para salidas la situación es similar. Una salida de fuente actual suministrará la corriente desde la fuente +, a través de la carga al COMM-. Para una salida de sumidero de corriente, la corriente fluirá desde la fuente +, a través de la carga, hacia la entrada del PLC, donde un transistor NPN la "hundirá" a COMM-.

Tenga en cuenta que algunos PLC utilizan optoaislantes bidireccionales: dos LED conectados en direcciones opuestas. Al conectar el terminal común de entrada a + o - suministrar, las entradas se pueden hacer fuente o hundimiento.

    
respondido por el Transistor