Es poco probable que obtenga más de 5 a 7 años de las baterías, incluso almacenadas como su propuesta.
Este enlace describe muchos factores que contribuyen a acortar o alargar la vida y las notas.
"Reciente
la experiencia de la industria indica que es más probable que la duración de la batería sea de 4 a 7 años VRLA "
enlace
...
"Un estudio europeo de más de 1.000 instalaciones, de varios voltajes de sistema y células.
capacidades, que contienen alrededor de 35,000 celdas concluyeron que las baterías VRLA requieren
Sustitución después de 5 a 8 años de funcionamiento. La vida más corta (5 años) fue
asociado con baterías que funcionan a 110 V o mayores voltajes del sistema. los
Una vida útil más larga (hasta 8 años) era aplicable a baterías de mejor calidad y aquellas
de menores voltajes del sistema. Las células de tipo Matt Glass absorbentes demostraron una mayor
tasa de fracaso que las células de tipo gel ".
Estos son para baterías de calidad comercial, no está claro qué tiene, aunque si lo sabe y puede consultar la hoja de datos, obtendrá una respuesta más específica. Las baterías en el estudio generalmente se usan en UPS, por lo que se mantienen en carga flotante, como usted propone, excepto por un drenaje 1-2 veces al año en la prueba.
Este es un enlace a una batería VRLA con una vida útil de diseño de 20 años con carga flotante, por lo que es posible, pero es extremadamente improbable que esta sea la batería que tienes.
enlace