Usted posiblemente debería considerar mirar el transformador de dos maneras; uno sin carga y otro con carga en el secundario.
Sin una carga en el secundario, el transformador es solo un inductor y si tiene componentes (como L1 y R1) en serie con el primario, el voltaje desarrollado en el primario no será la cantidad total de CA de su generador . Es un caso simple de calcular las impedancias y voltios-caídas. Esto es con la memoria secundaria desconectada.
El primario tiene inductancia como cualquier otra bobina pero, para que un transformador sea más efectivo, es deseable que la autoinducción del primario sea alta en aplicaciones de potencia. Si observara la cantidad de corriente que circulaba en el primario (circuito abierto secundario), encontraría que la corriente era pequeña en comparación con la conducción de una carga en el secundario y podría tener una inductancia de varios henries.
Con una inductancia de 10 henrios, a 50 Hz, la impedancia es de 3142 ohmios y desde 230 VCA tomaría una corriente de 73 mA, la corriente que pasa a través de R1 (10 ohmios) apenas deja caer ninguna tensión.
Es un asunto diferente cuando hay una carga en el secundario. Si la relación de giros es 1: 1 y tiene 100 ohmios en el secundario, es razonable argumentar que la impedancia presentada al circuito primario también es de 100 ohmios. Esto supone que la potencia de salida está cerca de la potencia de entrada. De hecho, la relación de impedancia entre primaria y secundaria está relacionada con la relación de vueltas al cuadrado. Por ejemplo, si se trata de un transformador reductor de 10: 1 con una carga de 100 ohmios, la impedancia equivalente en el primario es de 10 kohmios, es decir, 10 x 10 x 100.
En resumen, para un transformador de potencia, le gustaría que la inductancia primaria fuera infinita, pero eso no es práctico, por lo que convive con algo que no requiere mucha corriente cuando el circuito secundario está abierto. La corriente de descarga que fluye es una corriente real tomada de la alimentación de CA y, si todos tuvieran transformadores de baja impedancia, las compañías de electricidad estarían suministrando una carga de corriente que no les proporciona ingresos. Esto es una ligera exageración pero no muy lejos de la verdad. En los sitios industriales, la corrección del factor de potencia se utiliza para minimizar este efecto, ¡pero es una historia completamente nueva!
Y si su transformador primario tuviera una impedancia de 100 ohmios, estaría viendo algo menos de la mitad de su voltaje de CA aplicado. Si R1 fuera cero, verías exactamente la mitad.
En cuanto a la saturación, he mostrado el circuito equivalente de un transformador a continuación. Tenga en cuenta que la saturación se debe a la corriente que fluye a través del inductor de magnetización, que no tiene nada que ver con la corriente de carga: -
Aquí es un buen documento de los productos de sonido de Elliot y tenga en cuenta lo que dice sobre la densidad de flujo máxima, por lo tanto, la saturación: -
¿Porquéelnúcleonosesaturamásencondicionesdecarga?Imaginadosbobinasquecompartenelmismonúcleomagnético.Ignorarlascorrientesdemagnetizaciónylaspérdidas.Laprimariaesde100vueltasylasecundariaesde10vueltas.Silacorrientedecargasecundariaes10A,lacorrienteprimariadebeser1Ay,porlotanto,losgirosdeamperiossonlosmismosenambasbobinas.¿Sonestosamperiosgirosaditivososustractivos?Sonsustractivosyestosepuedeverfácilmenteconnotacióndepuntos...
Silacorrientefluyehaciaelpuntoenelprimario,lacorrientefluyehaciaafueradelpuntoenelsecundarioyestoproduceflujosopuestosenelmaterialmagnético.Cuandopiensesenesto,debesserconsistenteyusarlaregladelamanoderechaparaverquelosdosflujosseoponenycancelan.
Debido a que los puntos están en la parte superior de ambas bobinas, se enrollan en la misma dirección y las corrientes fluyen hacia adentro (primaria) y hacia afuera (secundaria), por lo tanto, debido a que la RH descarta los flujos (debido a los giros de amperios) se cancelan.