¿Por qué los límites están configurados de esta manera en los filtros de EMC?

16

Todos los filtros EMC que he visto tienen condensadores entre las líneas de CA y tierra, configurados de esta manera:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

¿Por qué las tapas no están configuradas de esta manera?

simular este circuito

¿Cuál es la ventaja de tener un límite adicional de neutral a tierra? Parece que reduciría la capacitancia a tierra y, por lo tanto, la efectividad del filtro. ¿Es un problema de seguridad, en caso de que los condensadores fallan? ¿Pero no es evitar eso el punto de usar capacitores con clasificación Y?

    
pregunta Stephen Collings

2 respuestas

8

Las normas de seguridad (UL, CE, etc.) establecen un límite en la cantidad de corriente de fuga que puede volver a tierra. Al utilizar la disposición de 4 condensadores, el filtrado de línea a línea se hace independiente del filtrado de línea a tierra. es decir, puede hacer que los capacitores línea a línea tengan un valor mayor sin aumentar la corriente de fuga a tierra. Entonces, el valor del único condensador a tierra se puede configurar para que no exceda el límite de corriente de fuga.

Aclaración: Por fugas no me refiero a fugas dieléctricas. Me refiero a la corriente alterna que fluye a través del capacitor porque es un capacitor. En la topología de los tres condensadores, a menos que los tres condensadores tengan exactamente el mismo valor (improbable) y los voltajes de línea de CA estén perfectamente equilibrados con respecto a tierra (improbable), habrá corriente de CA que fluye en el cable de tierra que debe limitarse.

    
respondido por el PaulB
13

Así que tienes energía trifásica. Hay ruido que es línea a línea y ruido que es el modo común. Las tapas a lo largo de las líneas están en la posición correcta para filtrar el ruido línea a línea, y la única tapa a tierra puede filtrar el ruido de modo común. Si utilizas tu método, la capacitancia entre fases sería menor.

También se puede considerar que los capacitores X son más baratos y más pequeños para la misma capacitancia (si es que puedes comprar esa capacitancia) en comparación con el capacitor Y (porque los requisitos para las tapas Y son mucho más estrictos). Por lo tanto, tiene sentido minimizar el número de condensadores Y (también reduce la probabilidad de una falla insegura en 3: 1).

    
respondido por el Spehro Pefhany