He experimentado fallas en los enlaces RS-485 debido a la inducción magnética de ~ 52V líneas de energía de la batería que funcionan muy cerca en paralelo. El blindaje estándar alrededor de los cables RS-485 no solucionó el problema, pero sí lo hizo una distancia de separación de 1 pulgada. El fallo probablemente se produjo cuando se interrumpió una corriente alta como 90A por la apertura de un relé o un interruptor. Tengo las siguientes preguntas sobre estos casos:
- Normas: ¿Existe alguna directriz aceptada con respecto a las distancias de separación en este escenario en particular? Las recomendaciones que he visto se basan en los casos de cableado de la casa en los que existe la posibilidad de acortar los datos y las líneas eléctricas que atraviesan las paredes. Además, la sección 1.16 "Liquidación eléctrica" de IPC-A-620B (2012) deja el espacio entre los cables hasta el diseño y solo proporciona pautas basadas en el voltaje. Y aunque las pruebas IEC 61000-4-x parecen ser muy aplicables aquí, aparentemente centrarse en la protección a nivel de transceptor.
- Cálculos y simulaciones: ¿Cuál es el enfoque recomendado para calcular el voltaje o la potencia inducida en tales casos? ¿Qué herramientas prevalecen en la industria para las simulaciones por computadora de tales escenarios? ¿Estos cálculos son seguidos por pruebas experimentales?
- Comportamiento de la corriente continua en el viaje: Esta es una pregunta más general. Para simular escenarios como el que se describe, probablemente deba asumir un valor di / dt máximo. ¿Qué tan rápido y de qué manera termina una corriente continua cuando su ruta se rompe con un MCCB o un relé de enclavamiento? ¿Depende de la fuente y carga? ¿Se pueden aplicar las formas de onda de otros casos para este caso o tendré que reunir datos empíricos para mi propio sistema?