Tengo una pregunta sobre un motor trifásico de 400 V usado por una bomba hidráulica.
Leí sus corrientes y su gráfica es bastante extraña para mí, lejos de la onda usual (deformada).
Un motor como transformadores tiene una corriente de excitación que causa un poco de < 10% de fase en la corriente con respecto a la tensión (no se muestra / muestra).
Pero lo que se muestra es la corriente de cada fase con una corriente dominante del 3er armónico desde el núcleo no lineal (saturación parcial a tensión máxima).
Al dibujar a mano una onda sinusoidal similar con un tercer armónico y ajustar la fase y la amplitud, veo que el tercer armónico es aproximadamente el 41% del fundamental y la fase es de 1,95 radianes de fase. Como la reactancia aumenta un 300% con el 3er armónico, esperamos esto para un inductor. Pero el núcleo que tiene propiedades de saturación parcial muestra que el contenido del tercer armónico está entre 1/3 y 1/2 del fundamental. Esta es energía almacenada y no contribuye a trabajar por el motor. (VAR)
La carga de la bomba también enfatizará los armónicos y submonónicos actuales si se trata de una relación de transmisión (no observada ni analizada) ya que la carga no es lineal a lo largo del ciclo de la bomba.
Lofundamentalanteriorsenormalizaa1@0gradosdefasecercade50Hz,coneltercerarmónicosolomostradoenamarilloconlaformadeondacompuestaenrojo.PuedeverelsitiowebdondeanalizarFFTylasconfiguracionesqueutilicé.