¿Reducción de la calificación de un generador?

4

¿Qué se entiende realmente por reducción de la calificación de un generador y cuáles son los factores que deben tenerse en cuenta para la reducción de la calificación de un generador? Además, ¿cuáles son los métodos involucrados en la reducción de un generador y cuáles son los efectos contrarios cuando la reducción no se realiza correctamente?

    
pregunta Mustaq Ahmed

2 respuestas

3

El término derating generalmente se refiere a la sobre especificación de un dispositivo o componente para generar un cierto nivel de tolerancia o para aumentar la vida útil del dispositivo.

Específicamente, con un generador, tendrá una cantidad finita de energía que puede producir. Cuando te acercas a ese límite de potencia, el generador comienza a trabajar más y más, como un automóvil que sube una colina, y esto genera un esfuerzo adicional para el generador y, en última instancia, acorta su vida útil.

Para reducirlo, básicamente deberías especificar un generador más potente del que necesitas, de modo que cuando estés en tu pico de consumo de energía, el generador no tenga problemas.

No hay reglas estrictas y rápidas al respecto, solo lo que es fácil y está "disponible".

Supongamos que tiene un consumo máximo de energía de 9.8KW. Un generador de 10KW haría, pero solo. Cualquier consumo de energía imprevisto podría tener un efecto crítico, y durante el consumo máximo, el generador funcionaría casi al máximo.

Pasar al siguiente generador fácilmente disponible, por ejemplo, un generador de 12.5KW (cualquiera que sea la tienda), aliviará parte de esa carga y le dará un margen de error adicional.

La reducción también puede ayudar a compensar los cambios ambientales imprevistos, como una ola de calor, lo que hace que las tolerancias se vuelvan más críticas, especialmente en equipos que producen calor como un generador.

    
respondido por el Majenko
2
  

¿Qué se entiende realmente por reducción de la clasificación de un generador?

"Derating" es donde se reduce la calificación nominal del equipo, para compensar condiciones de operación adversas.

Para la mayoría de los equipos eléctricos, las clasificaciones de potencia y corriente se basan en las temperaturas máximas de los componentes, es decir, la cantidad de calor producido y la rapidez con que se puede rechazar el calor a la atmósfera.

Por lo tanto, cualquier factor que aumente la temperatura o que restrinja el enfriamiento tiende a requerir un factor de calificación.

  

¿Cuáles son los factores que deben tenerse en cuenta para reducir la calificación de un generador?

En general, los generadores deben ser desclasificados si la temperatura ambiente es más alta que la temperatura nominal, es decir, 40 ° C. A continuación se muestra un gráfico de desclasificación para una marca particular de generador de motor de gas pequeño. / p>

Es posible que los equipos también deban ser desclasificados para grandes altitudes. La densidad del aire disminuye con la altitud, lo que reduce la capacidad de enfriamiento del aire, así como la fuerza di-eléctrica del aire.

  

También, ¿cuáles son los métodos involucrados en la reducción de la calificación de un generador y cuáles son los efectos contrarios cuando la reducción de la clasificación no se realiza correctamente?

No se recomienda el funcionamiento del equipo por encima de su capacidad nominal.

  • Los sistemas de protección del generador pueden detectar que está ejecutando el generador más allá de sus capacidades y comenzar un apagado automático.
  • Las partes del generador pueden funcionar a temperaturas más altas que las del diseño, lo que provoca un envejecimiento acelerado del activo.
respondido por el Li-aung Yip

Lea otras preguntas en las etiquetas