Estoy trabajando en un circuito que necesita tres reguladores de voltaje: + 24VDC, + 12VDC, y + 5VDC. La entrada de alimentación es de + 28VDC de una fuente de alimentación de banco. El regulador de + 24VDC es un 78M24. Se suministra desde + 28VDC y la carga es externa y típicamente de 120 mA. El regulador de + 12VDC es un regulador de conmutación RECOM R-7812-0.5 en un paquete de 3 terminales (pin compatible con un 7812 lineal). Esto también se suministra desde la entrada de + 28VDC, y la carga en este regulador es típicamente de 125 mA. Esto incluye una carga externa y la carga del regulador de + 5VDC, que es un 78L05 cuya carga típica es de 20 mA.

He especificado condensadores de acuerdo con las 3 hojas de datos del regulador como se muestra en el circuito. C5, C6, C7 y C8 son cerámicos. C9 es electrolítico de aluminio, para mayor ESR, según la hoja de datos. Mi pregunta es, ¿necesito algún capacitor adicional o de reserva en la entrada, las salidas o entre los reguladores de + 12VDC y + 5VDC? Muchas gracias por tu ayuda!

Agregado :

Tengo varias preguntas de seguimiento. La primera respuesta menciona que debe haber un límite bajo de ESR en la salida de cada regulador. ¿Eso incluye el regulador de conmutación (U8)? Esa hoja de datos excluye específicamente la ESR baja en el lado de entrada, pero no dice nada sobre la salida. Además, ¿el cambio de un valor de 100nF a 1uF en la salida no reduciría las altas frecuencias que el límite pasa por alto? Con respecto a la entrada del regulador, entiendo que las tapas de cerámica de las entradas son necesarias para la estabilidad de los reguladores lineales (U9 y U10). ¿Serían suficientes las mayúsculas en la red de + 28VDC para proporcionar capacitancia de entrada masiva a U9? ¿O un tope de entrada masiva para U9 debe estar en la red de + 12V? Finalmente, dado que tanto U8 como U10 están suministrando energía a las cargas externas, ¿necesitan topes de volumen en la salida? Muchas gracias de nuevo.

    
pregunta Mike

2 respuestas

6

Debe haber una tapa ESR baja inmediatamente en la salida de cada regulador. Tal vez 100 nF como muestres sea el mínimo, pero pondría más allí a menos que fuera específicamente rechazado en la hoja de datos. Si se supone que funcionan con 100 nF, entonces 1 µF de cerámica suena bien.

En cuanto a la entrada, no puede tener demasiada capacidad en la entrada de un regulador. Ponga lo que pueda obtener en 0805 inmediatamente en la entrada. Eso debería ser más que los valores escuetos con los que intentas rechazar.

    
respondido por el Olin Lathrop
0

Intentaré responder las preguntas que se agregaron más adelante en el cartel original:

Si observa la hoja de datos del conmutador RECOM R-7812-0.5 , verá que sin un condensador en la salida, hay una ondulación de salida de 40 mVp-p. Si agrega un capacitor de 100uF en la salida, la ondulación cae en un 5mVp-p. Por supuesto, dado que la hoja de datos no mencionó, no sabemos cómo fue la carga cuando están probando estos parámetros. La ondulación de la corriente de salida aumenta con la corriente de carga. Este condensador de 100 uF que se menciona en la hoja de datos puede ser un electrolítico de baja ESR para tener una ondulación baja, o si no le importa la ondulación, solo use un condensador electrolítico normal.

Un capacitor de derivación es una fuente de alimentación de respaldo con una inductancia de plomo relativamente baja, y esto le permite generar un alto nivel de \ $ \ dfrac {dI} {dt} \ $. Lea más al respecto en Google. Aquí, los límites de salida que menciona sirven como topes de desacoplamiento, lo que significa que reducirán el ruido en algún rango de frecuencia a tierra, y sí, 100nF desacoplará las frecuencias más altas que 1uF, pero creo que la diferencia no es tan grande en la práctica. Coloque un valor de 100nF y 1uF en paralelo si tiene el presupuesto.

Si crees que lo necesitas, debes poner un límite máximo en la entrada del U9 en lugar de en la entrada del U8. Sin embargo, para 100mA (ya que es la corriente máxima especificada por 78L05), no creo que necesite topes para U9.

No pondría los topes a granel en el tablero, sin embargo, pondría topes a granel en el tablero que tendrá su origen en este tablero, para U8 y U10.

Espero no haber dicho nada incorrecto; si lo hice, corríjame o edite la respuesta.

    
respondido por el abdullah kahraman