¿Qué tipo de potencia y voltaje puede conducir el cable en la foto?
Eso es un cable de alto voltaje. Suponiendo que el espesor del aislamiento XLPE (material blanco) es de al menos 132kV o más.
Editar: Según el OP de Reddit, el cable tiene un conductor de cobre de 1,750 mm². Este es un cable enorme . (Cualquier cosa superior a 630 mm² es inusual; cualquier valor superior a aproximadamente 1.200 mm² es un pedido especial que la compañía de cable no suele realizar). Un cable de este tipo sería capaz de transportar aproximadamente 1.600 amperios. Suponiendo que el voltaje sea 132kV trifásico que sea 365 MVA o aproximadamente 292 megavatios a un factor de potencia de 0.80.
Aquí hay un cable similar que tuve en el trabajo para (creo) 300kV. Sería capaz de transportar al menos 100 amperios (probablemente mucho más), o alrededor de 100 MW, lo suficiente para alimentar a toda la ciudad CDB por su cuenta.
¿Porquéestácompuestodemuchoscablespequeños?¿Quépasaríasieldiámetrodeloscablesdecobreindividualesfueraunpocomásgrande?
Elconductortienevarioshilosparaquepuedadoblarseparalainstalación.Unconductordecobresólidoseríamuydifícildedoblar.
Eldiámetrodeloshilosesuncompromisoentreelcostodefabricación(loscablesmáspequeñosrequierenmásfabricación)ylafacilidaddeinstalación.Nohayningunarazónparticularparaeltamañoexactodelascadenasindividuales.
¿Cómosedebeelegireldiámetrocorrectoparaelcombodevoltaje/vatajedado?
Sinentrarendetallessobreloscálculosdetamañodelcable(hayestándaresnacionalescompletossobreestetema;consulteAS/NZS3008Instalacioneseléctricas-Seleccióndecables.)
Primero,decidimosquévoltajeestamosusando.EnAustralia,losvoltajescomunesparadistribuciónson11,22,33kV;Losvoltajescomunesparalatransmisiónson66,132,220,300kV.Cuantomayorseaelvoltaje,másgruesoseráelaislamiento(XLPE).
Ensegundolugar,decidimoscuántacapacidaddecargaactualnecesitamos.Despuésdealgunoscálculos,podríamosdeterminarqueelcircuitonecesitatransportar100amperiosparasatisfacerlademandaenelpresente,permitiruncrecimientofuturodelacargayunpocomásdecapacidadparacontingencias.Cuantamáscapacidaddecorrientenecesitemos,másgrandesdebenserlosconductoresdecobre(mm²).
Entercerlugar,determinamosenquétipodeentornoviviráelcable.Elflujodecorrienteenuncableproducecalor,ylacapacidaddetransportedecorrientedeuncableestálimitadaporsutemperatura.Uncableinstaladoenunambientecalurosonopuedellevartantacorrienteantesdesobrecalentarse,porloquetenemosqueusaruncablemásgrandedelohabitual.
Conociendoelvoltaje,lacapacidaddetransportedecorrienteyelentornodeinstalacióndelcable,ahoraestamosenunaposiciónparaseleccionareltamañodelcablerequerido.Haríamosestoporreferenciaalcatálogodeunfabricantedecablequetienetablascomoesta:
Tabla reproducida del Catálogo de cables de Olex Australia HV, 2009
Como ejemplo, podría decidir que necesito un cable de 33 kV que pueda transportar 400 amperios. Se instalará en conductos subterráneos. Utilizo la tabla de "clasificaciones actuales" para seleccionar el cable más pequeño posible que pueda transportar 400 amperios; en este caso, se requeriría un cable de 240 mm².
El diámetro total nominal de un cable de este tipo es de 45,9 mm.
Tenga en cuenta que no nos importa realmente el 'diámetro' del cable como tal; nos preocupa el área de la sección transversal del conductor (mm²), es decir, cuánto cobre hay en el cable. El diámetro solo importa cuando realmente vienes a instalar la cosa.