¿Cómo puede un fallo de transformador con neutro vivo hacer que fluyan 2000 amperios?

4

En esta crítica de un ELV En el diseño de la fuente de alimentación, se sugiere que una falla "Live-Neutral" podría resultar en una corriente de falla de miles de amperios.

Dice:

  

Fuego - (d) el plástico tenía una clasificación UL94-HB (que limitaba su uso a un recinto decorativo); (e) la clasificación del fusible no protegería al transformador del fuego; (f) un fusible de vidrio tendrá una corriente máxima de "ruptura" típica de solo unos 30 amperios. Esto significa que un fallo neutro vivo podría crear una corriente de falla superior a 2,000 amperios, lo que provocaría que el fusible explotara y creara un plasma que mantendría la corriente de falla, tal vez durante varios segundos.

Soy escéptico. Por favor, ¿podría alguien explicar cómo podría ser esto? No puedo imaginar ninguna circunstancia en la que un transformador de 100 mA, 240 - 15 V pueda producir tal corriente. Y si hay una falla de neutro, ¿no se fundiría el fusible, como se dice, a unos 30 amperios (a lo sumo)? Pensé que el cableado de la red y las resistencias asociadas *, las capacitancias y las inductancias limitarían una sobrecarga de corriente de tal manera que el fusible de 1 A se despejaría antes de superar los 30 amperios. ¿No es eso, después de todo, para qué sirven los fusibles? Para repetir mi pregunta, ¿cómo se llegó a la cifra de 2000 amperios? Gracias

Editar: Como la resistencia del fusible. 0.25 Ohmios para un fusible promedio de 1A 250v

    
pregunta CL22

1 respuesta

6

4:40 am
Corriendo

Si busca material anterior en Stack Exchange EE, encontrará una gran cantidad de material sobre esto.
Las cifras que usted cita están en el orden del derecho.
La corriente de fusión del fusible y la corriente de eliminación de fallas son diferentes.
Los fusibles HRC (alta capacidad de ruptura) existen para tratar esta diferencia. Los fusibles de cuerpo cerámico que se ven en mejores equipos son HRC.
Un fusible de vidrio puede explotar, pero puede mantener un arco de 100 amperios lo suficiente como para matarte.

Si su fusible de poste es de 100 A y sus vecinos es de 100 A y ... ¿qué puede suministrar la calle?

Si extrae 50 A de la red eléctrica de su hogar y se reduce al 1%, ¿qué corriente esperaría que suministrara si lo cortara?

A 50 Hz, 230 VCA, ¿qué inductancia necesita agregar, por ejemplo, una reactancia de 1 Ohm a su circuito alimentador doméstico? ¿Qué inductancia crees que tiene el alimentador?

Un amigo tenía a un electricista (estúpidamente) en fase inversa y neutral al cablear su casa.
El vapor salía de los grifos fríos debido al calentamiento eléctrico en las tuberías de agua "fría" de cobre con conexión a tierra a medida que la corriente fluía desde la fase de red eléctrica a través de la conexión a tierra del tablero de distribución hasta las tuberías de cobre y de allí a la conexión a tierra. (realmente)
y gusanos se arrastraron fuera de la tierra (realmente)
y me dicen que la casa hacía gemidos.
Me imagino que eso fue probablemente de agua hirviendo en las tuberías de agua fría.
¿Qué corriente crees que fluyó :-) :-(?

Fusibles HRC : habrá algunos enlaces valiosos allí.

Wikipedia - fusibles

  • La capacidad de corte es la corriente máxima que el fusible puede interrumpir con seguridad. En general, esto debería ser más alto que la corriente de cortocircuito potencial. Los fusibles en miniatura pueden tener una clasificación de interrupción solo 10 veces su corriente nominal .
    Algunos fusibles se designan como capacidad de alta ruptura (HRC) y generalmente están llenos de arena o un material similar. Los fusibles para sistemas de cableado pequeños, de baja tensión, generalmente residenciales, generalmente se clasifican, en la práctica norteamericana, para interrumpir 10,000 amperios.

Wikipedia - rompiendo capacidad

  • Los cortacircuitos y fusibles en miniatura pueden clasificarse para interrumpir tan poco como 75 amperios y están diseñados para la protección complementaria del equipo, no para la protección primaria de un sistema de cableado del edificio. En la práctica norteamericana, los fusibles de baja tensión de propósito general deben interrumpir al menos 10,000 amperios y ciertos tipos son útiles para los grandes sistemas de distribución comercial e industrial de baja tensión. están clasificados para interrumpir de forma segura 200,000 amperios.

ADDED

Intercambio de pila:

Material similar.

Fusibles: ¿Cuáles son las diferencias prácticas entre los fusibles de cartucho de cerámica y vidrio?

¿Cuál es el equivalente Thévenin de ¿Fuente de alimentación principal? - Primera aproximación - una barra de cobre :-)

El impacto de la impedancia de la red en la calidad de la energía

Útil. Ver fig 6.
 Tenga en cuenta las impedancias del transformador especificadas como%: este es el% de caída en el voltaje de salida a la carga nominal.

Agregado 2:

  

Gracias por aclarar la capacidad de interrupción y resaltar la reactancia. Todavía creo que 2000 amperios están por encima. 200 amperios que pude entender.

Supongo que 2000A probablemente estaría en la parte alta en una situación residencial. Pero 200A es demasiado bajo.
Demasiado bajo

Si puede obtener una corriente de 50 A en el tablero de distribución de su hogar y las luces de su vecino no parpadean, ¿qué obtendría si lo cortara?

La gente ha muerto a causa de la descarga del arco principal que se interrumpió incorrectamente.

Los estándares generalmente permiten una caída de 5% V en el punto de salida más alejado del tablero de distribución en una casa a una carga nominal.
A una tasa de 20A que implica que la corriente disponible es ~ + 20A / 0.05 = 400A.
Y ese es el peor de los casos en el cableado de la casa !.

    
respondido por el Russell McMahon