Delta-Wye transformador neutral

4

Esta es mi primera publicación y estoy feliz de haber tropezado en este foro. Me estoy preparando para una entrevista de trabajo y se me ha dado un esquema del transformador Delta-wye y se me ha pedido que discuta el cambio de fase entre los devanados primario y secundario. Sé que hay un cambio de fase de 30 grados, pero en este dibujo en particular hay una línea neutral en el lado delta sin un punto de conexión claro marcado. No he tratado con los transformadores en un tiempo y me pregunto específicamente dónde se conecta el neutro en este esquema. Supongo que se me preguntará más sobre esta configuración de transformador y me gustaría entender completamente lo que está pasando aquí con ese neutral. Cualquier ayuda es muy apreciada!

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
pregunta nmorris

1 respuesta

6

1) Esta es una configuración típica delta a estrella. Podría agregar que normalmente estos 3 transformadores se construirían como un trozo de acero con 3 secciones, una para cada fase. El cable Vn flotante es solo para mostrar que el primario es solo delta, no se usa el neutro.

2) Debido a que es trifásico, la diferencia en las fases es de 120 grados. El cambio de fase de 30 grados es el mismo en cada transformador, por lo que X1 / X2 / X3 también tienen 120 grados fuera de fase.

3) Una aplicación típica para esto sería la alimentación principal de 480vac desde un panel de entrada de servicio a los elevadores (Buss-bares) que van a cada piso de un edificio de 5 pisos. Cada piso tiene su propio transformador reductor trifásico para convertir 480vac delta a 120vac en estrella (208vac delta) para alimentar las salidas y luces de cada piso desde un panel de 42 interruptores trifásicos. Hay una gran cantidad de maquinaria pesada que usa 208 monofásicas o trifásicas para la alimentación eléctrica, como talleres mecánicos, soldadoras por ultrasonidos, etc. Esto es típico de lo que hice como electricista, por lo que es fácil escribir sobre él.

4) El neutro común (mostrado) para X1 / X2 / X3 está conectado a tierra en su subpanel, y aunque no se muestra, una conexión a tierra regresa al panel de entrada de servicio principal. En los edificios grandes, se trata principalmente de un panel de distribución para todos los paneles secundarios en cada piso.

5) Si Va / Vb / Vc es delta de 480 vatios, la tensión de fase a neutro es de 277vac, que generalmente se usa para iluminación y sopladores y motores de calefacción HVAC. No es inusual tener una alimentación neutra doble en un edificio de este tipo, para tener en cuenta los desequilibrios en la carga de las fases.

EDITAR: para obtener más detalles sobre la fase de 30 grados cambio entre los devanados de fase, consulte este artículo: ¿Por qué un transformador delta / estrella realiza un cambio de fase de 30 grados? y este artículo: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del cambio de fase de voltaje de 30 grados entre el primario y el secundario de un transformador Delta-Wye

    
respondido por el Sparky256