Incluso la carga paralela de baterías caras del mismo tipo es imprudente. Si está utilizando baterías de ciclo profundo, es casi seguro que justifican el uso de un cargador que puede administrar cada uno de forma independiente o por separado.
Durante la operación de UPS, desea la energía combinada de todas las baterías (por supuesto). Si todos estos han flotado y están completamente cargados, puede combinarlos "con seguridad razonable" en esta etapa.
Mejor / mejor sería tener la capacidad de escalonar la descarga y aplicar cada nueva batería como se desee.
Cualquiera de los esquemas anteriores idealmente requiere la capacidad de poner a cero o cerca de cero caída de voltaje para conectar las baterías a la carga. Tradicionalmente, esto se haría con contactores, pero se puede hacer con MOSFETS modernos con bajas pérdidas y un precio bastante razonable.
Por ejemplo, esta gema completa de la tecnología moderna a $ 3.44 / 1 en existencias en digikey tiene una calificación de 30V, 180A, Rdson < 0.001 ohm [!!!!] 0.6k / W Tjc.
A 30A con un poco de cobre estaría caliente.
A 100A necesitaría un disipador de calor sensible.
No conozco la corriente de diseño razonable ni el paquete (a diferencia de las clasificaciones de dispositivos) pero parece que el paquete se está esforzando más que otros para lidiar con la corriente. Algunos de estos o algo similar podrían permitir la facilidad de carga por separado, operación "conectar según sea necesario".