¿Cuáles son los voltajes o corrientes más altos de CC y CA que pueden considerarse seguros?

16

Por seguro, quiero decir seguro para nosotros cuando tocamos un cable que no está aislado. He escuchado que la resistencia del cuerpo humano es normalmente de 50k Ohm cuando está seco y de 20K Ohm cuando está mojado. Por lo tanto, estos voltajes o corrientes deben ser seguros para una persona que está mojada. Se debe considerar cuando no hay un aislante presente para proteger el cuerpo.

    
pregunta Amit Hasan

6 respuestas

11

La corriente típica para matar a una persona sana es muchos mA.

La cantidad mínima que podría ser perjudicial para una persona que no tiene una salud perfecta podría ser mucho menor, o si la corriente podría estar directamente debajo de la piel directamente al corazón, seguramente será menor. Esta última es la razón principal por la que las fuentes de alimentación médicas deben tener fugas en el rango \ $ \ mu \ $ A. Consulte, por ejemplo, this , que tiene referencias de algunos Normas (las cuales hay que comprar).

En el mercado más general (no médico), puede referirse (para fines de EE. UU.) a UL 508A 43.1.2, que (IIRC) especifica 42.4VDC / 30VAC RMS.

Algo que es un poco menor que la cantidad típica para matar a una persona sana no puede considerarse "seguro" en todas las condiciones. Se requieren menos precauciones para voltajes inferiores a aproximadamente 20-50 V dada la resistencia normal de la piel, por lo que las baterías de 9 V, los sistemas eléctricos automotrices de 12 V y los transformadores de timbre de puerta de 18 VCA generalmente no matan a las personas. Es más que suficiente voltaje para causar suficiente corriente como para matarlo si se aplica debajo de la superficie de la piel, a través de su corazón.

El alto voltaje a una corriente limitada o energía limitada no es generalmente un problema: una carga estática en los miles de voltios generalmente solo causa un poco de incomodidad.

Para la mayoría de los propósitos, 24VDC o inferior se considerará lo suficientemente seguro. La mayoría de los sistemas eléctricos (no eléctricos / híbridos) están en este rango, 24VDC son controles industriales muy comunes, muchas computadoras portátiles utilizan un voltaje un poco inferior a 20VDC para los cargadores, etc.

Para obtener una respuesta real, sin embargo, debe buscar todas las regulaciones que se aplican a su situación y su jurisdicción y garantizar el cumplimiento de cada uno de los requisitos.

    
respondido por el Spehro Pefhany
27

La combinación de 2 cosas puede arruinar tu día / vida: la corriente y la duración de esa corriente. El siguiente diagrama, emitido por el IEC según se cita en el cuerpo de la página principal , muestra las zonas de peligro:

  
  • zonaAC-1:imperceptible
  •   
  • zonaAC-2:perceptible
  •   
  • ZonaAC-3:Efectosreversibles:contracciónmuscular
  •   
  • zonaAC-4:posibilidaddeefectosirreversibles
  •   
  • zonaAC-4-1:hasta5%deprobabilidaddefibrilacióncardíaca
  •   
  • zonaAC-4-2:hasta50%deprobabilidaddefibrilacióncardíaca
  •   
  • zonaAC-4-3:másdel50%deprobabilidaddefibrilacióncardíaca
  •   

Sinembargo,elflujodecorrientedependedesuresistencia,yesodependetantodelospuntosdecontactocomodesuhumedad(queconducelaelectricidad).Encontraráunatablaen esa página entre otras cosas, y aquí hay una copia

.Errata:creoquelasúltimas4celdasdeladerechadebenserohmios.

[Addendum]Interesantemente(habríadicholocontrario),laparálisisseproduceparacorrientesmásbajasenlafrecuenciadelínea(50-60Hz),comosemuestraenlasiguienteimagen( source , diapositiva 8). Parece que el cuerpo humano tiene la capacidad suficiente para permitir más corriente en la CA, lo que significa que la tensión de la red es más peligrosa que la CC de la misma tensión, como se demuestra en este video que acabo de encontrar.

Esta respuesta se proporciona solo para su información, simplificando una pregunta compleja: no será responsable de ninguna de sus acciones

    
respondido por el Mister Mystère
5

IEC 60364-4-41 (sin enlace, lo siento) dice que las partes activas expuestas pueden tener hasta 25 V CA o 60 V CC.

    
respondido por el venny
1

Recuerdo que la corriente de matar de AC era de unos 30 mA (de hace muchos años).

Acabo de consultar con wikipedia descarga eléctrica amd wikipedia Electrocution (es cierto que no es perfecto) y ambos dicen 30mA para CA. También parece que el CD es más alto, alrededor de 300 mA y 500 mA.

Recomiendo leerlos, ya que tienen mucho más detalle y precisión de lo que tiene sentido copiar aquí.

    
respondido por el gbulmer
1

Suplementario:

Las corrientes de CA son "más peligrosas" para los humanos debido al efecto de la piel. DC requiere una mayor presión para penetrar en los tejidos de menor impedancia por los que puede moverse con mayor libertad.

Editar: La respuesta más votada considera actual y de duración los 2 factores más significativos. La capacidad de dejar ir afecta la duración del evento, no la gravedad; una línea de transmisión de CA lo matará (y vaporizará cualquier parte de usted que lo haya tocado) antes de que tenga tiempo de pensar, incluso, "dejar ir".

Con respecto a la corriente / daño por calor:
La CA no necesita penetrar la piel dos veces y fluirá fácilmente a lo largo de la superficie de la misma. Por otro lado, AC ve tu piel como un "cable mucho más delgado" que DC. Los cables de menor tamaño se sobrecalientan más rápido, lo que reduce aún más su área de transporte, lo que provoca un sobrecalentamiento adicional ... La CA arderá a través de la superficie para profundizar, mientras que la CC debe penetrar profundamente antes de que fluya bien.

Como se detalla en las otras respuestas, si current no es inmediatamente fatal (BBQ), el daño residual del nervio / corazón / tejido causado por la duración del evento aún puede ser significativo y fatal.

Fatal = current^2 * duration   //Not a real formula

Si Fatal permanece constante, aumentar la corriente reduce significativamente la duración.

Como un análogo:
DC "activa" te gusta un FET; o conduces o bloqueas
Alta posibilidad de larga duración debido a dejar ir

AC "activa" que te gusta un BJT; El 10% de extremadamente letal todavía puede ser letal
Posibilidad de mayor duración debido a dejar ir

    
respondido por el Jon
0

La electricidad y los humanos es un tema confuso. Claramente, en un extremo del rango, la CC de los rayos es a menudo (pero no siempre) fatal. Fatal porque muchos amperios y muchos voltios han pasado por un cuerpo, separándolo desde el interior. No es fatal porque alguna combinación de factores, piel seca, zapatos aislantes, proximidad a una estructura metálica, pie seco, suerte tonta, un sombrero con estilo, ... ha impedido que toda la energía eléctrica haga la ruptura.

En el otro extremo, se han destruido cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. Hubo un caso famoso de un marino de la Armada de los EE. UU. En una clase de electricidad introductoria que decide investigar su resistencia interna utilizando un multímetro (usando una batería de 9V). Metió las sondas en sus pulgares, y una cantidad muy pequeña de corriente fluyó a través de su pecho, a través de su corazón, y parece haber interrumpido la sincronización bastante delicada del oscilador que controla los latidos del corazón. Una corriente tan pequeña, a un voltaje tan bajo, seguramente no causó un gran daño a los tejidos. Pero fue suficiente para interferir con un oscilador (demasiado) sensible. Es el nodo SA para aquellos curiosos. Su corazón perdió la oscilación estable y comenzó la fibrilación (un tipo de frecuencia relativamente alta, y temblando / temblando descoordinado), lo que lo mató cuando su circulación se detuvo.

Entonces, ¿esta situación eléctrica (aquí) es peligrosa o no? Si es algo grande (como un rayo) es una pregunta que es mejor no intentar responder. Cualquier cosa menos, unos pocos voltios de una fuente rígida o no, podría o no matar. ¿Está su piel húmeda, es la ruta probable de la corriente que fluye a través de algún órgano especialmente vulnerable (por ejemplo, el corazón), hay un GFI (si es el de la red eléctrica) y así sucesivamente? ¿Y cómo puedes saber que el camino de la corriente fluirá a través de tu cuerpo de esta manera, o de alguna otra manera? Usted no puede nadie puede. Cualquiera que diga que lo hace no está cocinando con gas.

En resumen, no hay una respuesta definitiva, mucho menos definitiva. El mejor consejo es renunciar a encontrar una fuente de voltaje o corriente o eléctrica "segura", y tratar todas las fuentes eléctricas con total precaución.

    
respondido por el user191704

Lea otras preguntas en las etiquetas