Sin un transformador, el cable vivo está vivo con relación a tierra.
Si estás en el potencial de "tierra", al tocar el cable vivo te hace parte de la ruta de retorno.
{Estaimagentomadade una excelente discusión aquí
Con un transformador, la tensión de salida no está referenciada a tierra; consulte el diagrama (a) a continuación. No hay una "ruta de retorno" por lo que podría ( estúpidamente ) tocar de forma segura el conductor "vivo" y conectarse a tierra sin recibir una descarga eléctrica.
De The Electricians Guide
Digo " estúpidamente " porque, aunque este acuerdo es más seguro , no es seguro incondicionalmente. Esto se debe a que, si hay una fuga o una conexión fuerte desde el otro lado del transformador a tierra, entonces aún puede haber una ruta de retorno, como se muestra en (b) arriba. En el diagrama, la ruta de retorno se muestra como capacitiva o directa. Si el acoplamiento es capacitivo, es posible que sienta un "cosquilleo" o una leve "mordedura" del conductor activo. Si el otro conductor está conectado a tierra, volverá a la situación original sin transformador. (El acoplamiento capacitivo puede ocurrir cuando el cuerpo de un aparato está conectado a un conductor, pero no hay una conexión directa de cuerpo a tierra. La proximidad del cuerpo a tierra forma un capacitor).
SO un transformador hace las cosas más seguras al proporcionar aislamiento en relación con el suelo. Murphy / circunstancia trabajará para derrotar esta aislamiento.
Esta es la razón por la cual, idealmente, un transformador de aislamiento debería usarse para proteger solo un equipo a la vez. Con un artículo, una falla en el equipo probablemente no producirá una situación peligrosa. El transformador ha hecho su trabajo. PERO con N elementos de equipo: si uno tiene una falla desde el punto muerto hasta la caja o está mal conectado, esto puede anular el transformador de tal manera que un segundo dispositivo defectuoso puede presentar un peligro para el usuario. En la figura (b) anterior, el primer dispositivo defectuoso proporciona el enlace en la parte inferior y el segundo proporciona el enlace en la parte superior.
Del mismo modo: