Interruptor de dos vías, el original era de 16 AMP, ¿puedo usar un nuevo 10 AMP?

4

Tengo un interruptor de dos vías (para una toma de corriente), y fue para 16 AMP.

Fui a una tienda y pedí una nueva, y cuando llegué a casa y estaba empezando a armarla, noté que la nueva tenía 10 AMP ...

¿Puedo usar un modelo de AMP inferior o debo obtener un AMP de 16 (o más)?

Estoy casi seguro de que la carga en cada salida no será más de 10 AMP, pero realmente no sé qué pasará si la pasa (estoy casi seguro de que el interruptor no tiene un fusible) .

Por cierto, el circuito es de 15 AMP.

(Como puede observar por el tipo de pregunta, soy un novato).

    
pregunta jackJoe

2 respuestas

10

Si el circuito es de 15A, necesita al menos un interruptor de 15A, y preferiblemente tiene un espacio para la cabeza; 16A no es mucho. El interruptor 10A no funcionará. Problemas esperados: rápida combustión de los contactos (= desgaste) y posiblemente soldadura de los contactos (= interruptor muerto).

    
respondido por el stevenvh
1

Una regla importante cuando se trata de la alimentación de red es que cada cable, enchufe, interruptor, etc., generalmente debe ser capaz de pasar a través de toda la corriente que pasa por el interruptor de corriente ascendente más pequeño sin iniciar un incendio o crear una condición peligrosa. Incluso si solo se espera que un cable o interruptor pase la mitad de un amplificador, si es alimentado por un interruptor de 15 amperios, debe ser capaz de pasar de 15 amperios. Si un cable que pudiera pasar 15 amperios sin crear una condición peligrosa sería demasiado grande en una aplicación en particular (por ejemplo, con juegos de luces de Navidad), debe haber un fusible o cortacircuitos aguas arriba de él.

Hay algunas excepciones a esta regla que permiten que los dispositivos de protección estén más abajo del cable que se está protegiendo (al menos en los EE. UU., muchos aparatos y regletas de alimentación generalmente tienen fusibles o disyuntores en su interior en lugar de en el cable de alimentación) . En general, sin embargo, un interruptor debe dimensionarse para manejar toda la corriente que podría estar "disponible", independientemente de lo que se espera que la carga exija.

    
respondido por el supercat