¿Podemos reducir el neutro a tierra (tierra) en el punto de entrada de nuestro suministro eléctrico de la casa?

4

Normalmente, en nuestra toma de corriente de 230 V, los voltajes se indican a continuación.

  • Neutral a la Tierra: menos de 2V

  • Neutro a fase: 200V a 230V

  • Tierra a fase: 200V a 230V

Pero hoy en día, después de las 10 am, hasta la noche, estos voltajes cambian a continuación con algunas variaciones a medida que avanza el día.

  • Neutral a la Tierra - 77V

  • Neutro a fase - 228V

  • Tierra a fase - 282V

Después de la inspección realizada por el distribuidor de energía en nuestra empresa vecina, se encontró que hay un corto entre la línea de fase y el cuerpo de un panel eléctrico cuando se enciende el interruptor de encendido de un ventilador. Pero todavía no han solucionado el problema. Así que nuestro electricista cortocircuitó el neutro a tierra (tierra) en nuestro punto de entrada de energía. Ahora el voltaje de neutro a tierra está cerca de cero.

¿Pero es esta una buena solución?

    
pregunta Abdul Rasheed

4 respuestas

4

Como ya se ha dicho en los comentarios, es muy probable que esto se deba a una ruptura en el neutral:

Un cable flotante junto al cable de fase recoge algo de voltaje debido al acoplamiento capacitivo / inductivo. Como su dispositivo de medición también desempeña un papel, generalmente no medirá 77V, 151V y 228V (= 151V + 77V) entre los tres cables. Sin embargo, 77V es un voltaje típico medido en este caso.

Finalmente, el neutro se interrumpe porque se mide el voltaje esperado entre la tierra y la fase, y el neutro da resultados extraños. Si conecta cualquier carga al circuito, verá que el neutro estará a 228 V a tierra y 0 V a fase.

Una vez tuve el mismo problema. Finalmente, había una sola terminal de brillo donde todos los neutrales de una habitación (cinco) estaban conectados. Uno de ellos fue empujado demasiado lejos, la parte dentro de la terminal estaba cubierta por un aislamiento. El tornillo se clavó en el aislamiento y funcionó durante 20 años. De un día para otro, la conexión se desató. Esto podría haber terminado en un desastre, pero ni siquiera hubo una señal de calor en la terminal.

    
respondido por el sweber
2

para agregar a los comentarios ya dicho;

Hola Adbul, una nota amistosa, solicite a un electricista profesional que realice trabajos eléctricos en vivo. La energía eléctrica es peligrosa y es fundamental que el sistema de puesta a tierra de protección de PE de su casa funcione correctamente, tanto para la seguridad personal como de los activos.

El cortocircuito del neutro con el conductor de tierra en el panel principal de entrada / caja de fusibles es aceptable si la red eléctrica de su hogar proporciona un sistema de dos cables (activo y otro neutro). En esta situación, debe tener un electrodo de conexión a tierra enterrado en el suelo más cerca del panel principal. Pero nuevamente, esta conexión al electrodo debe estar en buen estado de funcionamiento, de lo contrario, la conexión a tierra se activaría si se rompe el cable neutro de la red eléctrica.

Si tiene más de dos cables provenientes de la red eléctrica, no es aceptable el cortocircuito de la conexión a tierra con el neutro (la utilidad proporciona el activo, el neutro y el PE. En este caso, las conexiones a tierra y el neutro ya están conectadas al transformador de suministro)

El cortocircuito entre la línea de fase y el cuerpo del aparato eléctrico podría deberse a un fallo en el devanado del motor del ventilador. Podría haber una falla de aislamiento de fase a tierra dentro del motor del ventilador, que es un tipo común de falla debido al envejecimiento. Si este es el caso, entonces este ventilador debe ser desconectado y reemplazado.

Si su casa no tiene un RCD instalado, entonces se recomienda tener uno instalado para su seguridad personal.

Espero que esto ayude.

    
respondido por el vjs
2

En lugar de 2 fallas ahora hay 3.

Lo mejor es aclararlos a todos.

Si tiene una toma de agua de metal conectada a tierra o un punto de conexión a tierra confiable, puede verificar si todo su servicio no está a 77 voltios por encima del suelo real. Si este es el caso, seguiría llamando al número de servicio cada hora para que el problema se repare de inmediato. Evite los equipos sin aislamiento tanto como sea posible mientras espera. Desconecte las líneas telefónicas físicas de fax / módem / contestadores automáticos si todavía los está utilizando y la entrada de televisión por cable / Internet para evitar daños por bucles de tierra no controlados. Use guantes en el conector coaxial.

  1. El vecino ha dañado el equipo.
  2. Hay una conexión a tierra débil en su circuito de tierra (compartida) que le permite flotar o hay un neutro resistivo que lo deja caer.
  3. La unión del neutro y la tierra a su entrada de energía puede causar todo esto (posiblemente grande) la corriente de fuga fluya dentro y fuera de su Cableado entrante a través de la conexión mientras el vecino está a la espera de que su equipo sea reparado.

Les daría prisa y luego inspeccionarían sus conductores de tierra y tierra y neutrales locales después de retirar el enlace de tierra neutral. No es una buena idea dejar la situación así. Su detector de fugas a tierra / RCD local aún debería protegerlo si la conexión se realizó en el lado del suministro.

    
respondido por el KalleMP
2

Su "electricista" es un vaquero peligroso Y su proveedor de electricidad le está suministrando información errónea.

Sus resultados me dicen que el problema real es un mal neutral en el cableado de los proveedores de electricidad, es posible que otras fallas hayan contribuido, pero ese es el problema principal y debe corregirse lo antes posible.

Al conectar el neutro a la tierra, ha convertido efectivamente el conductor de tierra en un conductor de neutro y tierra combinado. De hecho, esto resuelve el problema inmediato, pero plantea dos problemas propios.

  1. El conductor de tierra se diseñó solo para transportar corrientes de falla breves, puede tener un tamaño insuficiente para transportar corrientes de operación continua.
  2. Los conductores neutros y de tierra combinados requieren atención especial para minimizar el riesgo de una rotura, ya que una ruptura en un conductor neutro y de tierra combinado puede ser muy peligroso. Es improbable que un conductor que solo estaba destinado a ser un conductor de tierra se haya instalado según dichos estándares.
respondido por el Peter Green

Lea otras preguntas en las etiquetas