¿Cuál es la razón de este diseño inusual de torre de transmisión (pilón)?

4

Vi esta inusual torre de transmisión (pilón) durante un ciclo recientemente:

Esto está en el Reino Unido. Específicamente, está justo al lado de la A6, entre Preston y Lancaster.

Los accesorios colgantes simples son muy comunes, y los que tienen un lazo de alambre también son comunes. Pero nunca he visto uno que sea una mezcla antes. Debe haber alguna razón específica por la que se construyó de esta manera. ¿Alguna idea de por qué?

    
pregunta paj28

3 respuestas

6

En tu foto, parece que las líneas inferiores se han elevado para despejar la carretera de abajo.

  • Tenga en cuenta que las líneas inferiores requieren dos aisladores por fase, mientras que las líneas superiores solo requieren uno. Existe un ahorro de costos por solo aplicar este estilo a las líneas que lo requieren.
  • Las líneas inferiores también requieren dos empalmes, uno en cada extremo del bucle, mientras que las superiores se pueden sujetar mediante la fijación en la parte inferior del aislador. Me imagino que para la instalación, todos los cables se extraen a través de poleas, se transfieren a las abrazaderas y el inferior se sujeta por los aisladores horizontales antes de ser cortado y enrollado.
  • Cada uno de los aisladores horizontales en las líneas inferiores tiene aproximadamente la misma longitud que los de las líneas superiores. Se espera que esto mantenga el voltaje de ruptura entre las líneas y el marco conectado a tierra del pilón.

¡Le puede interesar saber que Gran Bretaña tiene una Pylon Appreciation Society !

Figura1.Unarreglosimpledesujecióndirecta.Observelos Stockbridge o amortiguadores de masa sintonizada a cada lado del aislador. Fuente: Wikipedia Commons .

Figura2.Ladisposicióndelaisladorhorizontalsevemáscomúnmenteentorresdetorneado.Fuente: Pylons.org .

Figura3."¡VERIFIQUE SI LAS LUCES ESTÁN FUNCIONANDO AHORA!" Un aislante en tensión.

    
respondido por el Transistor
3

En los Países Bajos encontramos la misma situación. En un sitio específico relacionado con líneas de transmisión de alto voltaje, indican que se trata de un trabajo descuidado, lo que altera la imagen en el paisaje. Por lo tanto, parece que no hay ninguna razón específica para esto, aparte de que alguien en el tablero de dibujo no prestó toda la atención al sistema como podría esperarse.

No estaba completamente satisfecho con mi propia respuesta. Contacté a TENNET como la parte responsable de esto en los Países Bajos. La respuesta que recibí fue: Si se realizan los ajustes necesarios a las líneas, en función de la tecnología estándar, óptima y la solución más segura. En este caso, las líneas son +/- 0,8 m más altas.

El responsable no es el culpable aquí porque solo ejecuta el trabajo que se le ha dado.

    
respondido por el Decapod
2

Cuando existen mayores fuerzas de viento cruzado en la superficie o sobre la cabeza, callejones sin salida o esquinas afiladas, se utiliza un método de "Aislador de tensión", que cuesta más instalar y reparar.

Peroencuantoaldiseñodelatorre,estospróximossoncuriosos.

Acontinuaciónhayunarepresentacióndeunartista

Algunosdelosrequisitosparaeldiseñodetorresson:

Costedelatorre&Instalacióndecables,costodepropiedaddesdelaproyecciónyalturadelángulodecono,propiedadesmecánicasyeléctricasconelmedioambiente.

Toleranciaalaresonanciadelcable:

  • susceptibilidadalaresonanciaynecesidaddedesafinación,oconexionesentrefases
  • conexionesdetorrefijasconbujesdederivacióndebucle
  • bujesflexiblessuspendidosconunángulodearcooscilante
  • fundamental,2º3º,swing

Toleranciaalosvientostransversales

  • Toleranciadeinclinacióndelatorre5,10,30grados
  • aliviodelaoscilacióndelcable
  • distanciaalsuelo
  • espaciolibreenlatorre
  • resistenciaalainclinacióndelatorre

Toleranciaalaacumulacióndehieloyvientoscruzados

  • facilidad/costodelasreparacionesdelíneaseléctricasdeunsoloodeunamatrizdearreglo

Estassonmástradicionales

    
respondido por el Tony EE rocketscientist