¿Qué significa la clasificación de 40VA para transformador?

16

Estoy trabajando en un circuito para un sistema de seguridad para el hogar. Compré el siguiente transformador de pared para alimentar mi circuito. Iba a utilizar un regulador de voltaje lineal de 5 VCC para obtener 5 voltios para mi circuito digital.

enlace

No pude encontrar ninguna documentación sobre este transformador. Cuando lo conecto a la pared y mido el voltaje en la salida, obtengo cero voltios. Intenté conectarlo a un par de cargas diferentes (con una resistencia bastante pequeña) pero todavía no podía medir ningún voltaje en la salida. Me doy cuenta de que esto probablemente se deba a que el transformador no está regulado y, por lo tanto, requiere una carga para que la salida sea de 12 V, pero aún no estoy seguro de poder usar este transformador con mi diseño. ¿Esta cosa solo genera 12VDC si tiene la carga exacta correcta? O como lo conectaré a un regulador de voltaje lineal, ¿eso lo manejará todo por mí? El consumo de corriente total de mi circuito generalmente será inferior a 200 mA a menos que la alarma suene y luego aumente.

También, estaba planeando usar el 12V del transformador para alimentar la bocina (sirena) directamente y encenderlo con un Mosfet de potencia. Los 12 voltios no estarán regulados, ¿debo agregar una resistencia grande en serie con la bocina para que tenga los 12 voltios adecuados?

¡Supongo que debería haber gastado un poco más y obtener un suministro regulado!

    
pregunta PICyourBrain

3 respuestas

12

Esos 12V son el voltaje de CA efectivo . Para obtener el voltaje máximo, necesita multiplicar por la raíz cuadrada de 2, lo que da como resultado aproximadamente 17V.

40VA significa que a un voltaje efectivo de 12V puede manejar una corriente efectiva de 40VA / 12V = 3.3A, que debería ser suficiente (aunque usted no nos dijo cuánta corriente necesita la bocina).

Necesita un rectificador y un condensador de suavizado frente al regulador lineal. El rectificador reducirá el voltaje en aproximadamente 1.4 V, por lo que en la entrada del rectificador lineal tendrá un poco más de 15 V, con algunas fluctuaciones dependiendo del capacitor y la corriente consumida.

A 200 mA y 10V de diferencia entre entrada y salida, su regulador lineal necesitará deshacerse de 2W de potencia, por lo que necesitará un poco de enfriamiento.

En cuanto a la bocina, depende de la especificación de la bocina, la precisión con la que necesita esos 12V. Si puede tolerar alguna ondulación, podría usar cinco diodos 1N4004 en serie (5 * 0.7V = 3.5V, 15.5V - 3.5V = 12V) para disminuir el voltaje. Esto es mejor que una resistencia, porque la tensión a través de una resistencia depende mucho más de la carga que de un diodo.

    
respondido por el starblue
9

40 VA es "voltios amperios", que normalmente es lo suficientemente cercano a 40 vatios para fines de aficionado. La razón por la que dicen "VA" en lugar de "W" es que si su voltaje se retrasa (o conduce) a la corriente, obtiene (VA) veces (coseno del ángulo entre V y A), en lugar de solo VA. Si V y A están en fase (carga resistiva pura), entonces VA = Watts.

    
respondido por el Vintage
8

Los transformadores manejan inherentemente solo CA. A menos que su transformador esté simplemente roto (probablemente no), está emitiendo alrededor de 12V AC como se especifica. Si está leyendo esto con un voltímetro de CC, leerá 0 V ya que es el promedio de CC. Cambie el voltímetro a la escala de voltios de CA, y debería ver en algún lugar alrededor de 12 V, probablemente un poco más alto.

La tensión de CA debe ser "rectificada" para hacerla CC. Un método rápido y sucio utiliza un solo diodo y un capacitor de salida. Eso básicamente pasa las partes positivas del ciclo de corriente alterna y bloquea la negativa. Tendrá alguna ondulación, pero funcionará ya que lo regulará a un voltaje mucho más bajo. Un mejor método es algo llamado "puente de onda completa". Esto utiliza 4 diodos, pero aprovecha las dos mitades del ciclo de CA para contribuir a su voltaje de alimentación de CC. Básicamente, un puente de onda completa toma el valor absoluto del voltaje de CA.

Como mencionó Starblue, en cualquier caso, la tensión de CC provendrá principalmente de los picos de la tensión de CA. Estos son sqrt (2) más altos que el voltaje RMS. La especificación de 12V también estará bajo carga máxima, por lo que el voltaje real será un poco mayor que 12V * sqrt (2).

2W es mucho calor para deshacerse de él en el regulador. Eso es demasiado para un paquete TO-220 en aire libre, y requerirá un disipador de calor. Alternativamente, puede usar un regulador de conmutación si se siente cómodo con tales cosas. Es más avanzado, pero es una cosa que vale la pena aprender.

    
respondido por el Olin Lathrop

Lea otras preguntas en las etiquetas

Comentarios Recientes

Las cifras de potencia de salida de línea de base con bobinas de 40VA pueden diferir en aproximadamente un 20 por ciento, dependiendo del tamaño, la potencia de carga y las resistencias. Debido a que el voltaje de cobre cambia muy rápido, asegúrese de que sus cinturones de seguridad estén sellados adecuadamente cuando trabaje con material de 40VA. Cuando utilice cables de CA negativos o de alta corriente individuales, realice pruebas limitadas para asegurarse de que las clasificaciones en los cinturones de seguridad... Lees verder