Elegir el calibre de cable adecuado

4

Tengo una máquina (una máquina con siete motores trifásicos) con esta información en su placa de identificación:

  

3 fases

     

400 V, 50 Hz

     

100 A, 40 kW

Me pregunto:

  1. ¿Es 100 A para las tres fases o solo para una fase?
  2. ¿Qué significa 400 V? ¿Línea a línea de voltaje? ¿O la fase uno?
  3. ¿Es 40 kW el consumo máximo de energía? ¿O debería considerar la potencia reactiva y proporcionar una fuente de alimentación más grande, como 50 kVA? ¿También es para todas las fases?
  4. ¿Qué tamaño de cable debo elegir?

Editado :
5. ¿Cómo se calculó la potencia, 40 kW? 400V x 100A = 40kW? Entonces, ¿qué pasa con P = sqrt (3) * VL * IL?

Ambiente: Mi máquina tiene 7 motores trifásicos. Línea eléctrica local: 220V, 50Hz, cada fase.

    
pregunta Pana

4 respuestas

6
  

¿Es 100 A para las 3 fases o solo para una fase?

Eso será cada fase.

  

¿Qué significa 400V? ¿Línea a línea de voltaje? o la fase uno?

Es voltaje de línea a línea.

  

¿El consumo máximo de potencia es 40 kW? ¿O debería considerar la potencia reactiva y proporcionar una fuente de alimentación más grande, como 50 kW?

Una forma fácil de calcular es utilizar la fase en voltaje neutro y calcular para una fase.

  • Una fase tendrá \ $ P = \ frac {P_ {TOT}} {3} = \ frac {40} {3} = 13.3 \ \ text {kW} \ $.
  • El voltaje de fase a neutro será \ $ {V_ {L-L}} {\ sqrt 3} = {400} {\ sqrt 3} = 234 \ \ text V \ $.
  • Si la carga es puramente resistiva, entonces \ $ I = \ frac {P} {V} = \ frac {13300} {234} = 57 \ \ text A \ $.

La clasificación de 100 A, por lo tanto, debe ser para cubrir la corriente de arranque y la potencia reactiva.

  

¿También es para todas las fases?

Sí. La potencia nominal es para toda la máquina.

  

¿Qué tamaño de cable debo elegir?

Verifique las regulaciones locales que deberían tener tablas para guiarlo. La distancia desde el suministro será un factor y si los condensadores de corrección del factor de potencia se colocan en el extremo de alimentación o de carga del cable.

    
respondido por el Transistor
4

El "100A" es la clasificación del interruptor para cada uno. (fase)
El "400V" es una línea de línea.
El "40kW" es max. índice de carga constante.
El tamaño del cable es AWG 6 max. (101A clasificado @ alguna temperatura)

La elección del calibre del cable depende de los códigos industriales locales y la longitud de alimentación. La caída de voltaje depende de la resistencia del cable y la carga en amperios.

El consumo de energía en vatios y VAR depende del pf, la eficiencia, la carga mecánica y la aceleración, que exceden brevemente el 300% del estado estacionario máximo en el inicio o más.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
2

100A es la corriente para cada una de las tres fases. V X A X sqrt (3) = 69.3 kVA. V X A X sqrt (3) X factor de potencia = entrada kW. 40 kW es la potencia nominal de salida mecánica asumiendo que la marca en el motor cumple con las normas internacionales. Potencia de entrada X eficiencia = potencia de salida.

Si la potencia nominal de 40 kW está marcada en la máquina, es la potencia de entrada para toda la máquina, incluida la suma de las entradas de potencia para todos los motores y cualquier otra cosa que utilice energía eléctrica en la máquina. El factor de potencia es entonces 40 / 69.3 = 0.577, un factor de potencia bastante bajo, pero no irrazonable.

    
respondido por el Charles Cowie
1

kW es definitivamente una clasificación de potencia de algún tipo, porque de lo contrario diría kVA.

Aunque es difícil decir QUÉ poder. Tal vez es la potencia de salida? La potencia de salida de un motor trifásico es:

P = sqrt (3) * I * V * PF * eff

Donde P es la potencia de salida del motor, I es la corriente de la placa de identificación, V es el voltaje de la placa de identificación, PF es el factor de potencia y eff es la eficiencia. Vamos a reorganizarlo para resolver PF * eff.

PF * eff = P / (sqrt (3) * I * V) PF * eff = 40,000 / (1.73 * 100 * 400) = 1 / 1.73 = 0.577

¿Eso es plausible? Es un poco en el lado bajo. Con 7 motores, el tamaño del motor debe estar alrededor de 7.5 HP. Espero que la eficiencia de un motor de ese tamaño sea del 90% y el factor de potencia sea de 0.8, por lo que el producto sería 0.72, no 0.577. Por lo tanto, es un misterio.

Para hacer que las matemáticas funcionen, el factor de potencia y la eficiencia serían aproximadamente 75 o 76 por ciento cada uno.

La otra explicación es decir que la potencia de entrada es realmente de 40,000W, y la kVA realmente es sqrt (3) * 400 * 100, en cuyo caso el factor de potencia sería un miserable 0.577. Esto es posible. Es solo un factor de baja potencia.

    
respondido por el mkeith