Agregué el diagrama a la respuesta de C.Zach Martin. No edité su respuesta, ya que es desconcertante cuando una edición modifica el sentido de una respuesta.
-
Mi comprensión del post original al que se hace referencia es que pretendían que la señal se conectara a la parte superior del circuito y que la tierra se conectara a la parte inferior
-
Lo que no es lo que CZR ha recomendado, su respuesta sugiere una conexión en serie: la señal del sensor está en la parte superior y la salida a, por ejemplo, Arduino, en la parte inferior.
-
Y sugiero que ambos no sean óptimos.
Lo que desea es un "filtro de paso bajo" que elimine la variación de alta frecuencia y el ruido. Así, el condensador se carga y descarga a través de la resistencia. Las señales de variación más lenta hacen esto de manera más efectiva, las señales de variación más rápida tienen menos efecto en el voltaje del capacitor.
Tengaencuentaquelobienquefuncionaráestodependeengranmedidaengranmedidadelafuentedeentradaylacarga.Siproporcionaunnúmerodepiezadelsensor,omejoraún,tambiénunenlaceaunahojadedatos,einformaciónespecíficadeconexióndeArduino(ocualquieraquesealacarga/salida),entoncespodemosproporcionarleunamejorrespuesta.
TenerRcomo1kohmyCcomo100uFdaráunaconstantedetiempode1milisegundo.Esopuedenoserlosuficientementebueno.Loscondensadoresmásgrandesproduciránunfiltrodefrecuenciamásbaja.Losvaloresderesistenciamásgrandesomuchomásgrandes(10k,100k)puedenserutilizables,peropuedenno,dependiendodelsensorylacarga.¡Ayúdanosaayudarte!
Hoja de datos - sensor analógico GP2Y0A21YK
Hoja de datos - sensor digital GP2Y0D21YK
Analog & digital en una hoja de datos
Este sensor fue referenciado por Endolith y puede (o no ) Sé lo que estás usando. Si está entonces, R en el circuito que mostré arriba no puede ser mucho más que 1K si la salida es (como parece ser) "colector abierto". El solo hecho de agregar un capacitor desde la salida a tierra tendría algún efecto, pero la salida accionada asimétricamente podría dar problemas. SO díganos lo que realmente desea usar: sensor y carga, y podemos refinar la respuesta.
Su sensor PUEDE ser uno de estos. ¿Sí?