¿Cómo una “ruptura” en el cable neutro le permite alcanzar el voltaje de línea completo?

4

La respuesta a ¿Se considera seguro el cable neutral? afirma :

  

Cuando todo funciona correctamente, debe ser a lo sumo unos pocos voltios   desde el suelo Sin embargo, y este es el gran problema, si hay un descanso   en la línea neutral entre donde estás y dónde está conectado   De vuelta al suelo, puede conducirse a la tensión de línea completa. Básicamente   En ese caso, está conectado a la línea directa a través de cualquier dispositivo que   Sucede que está en esa parte del circuito. Aquellos pueden pasar fácilmente el   pocos mA se necesitan para matarte.

Y algo similar se indica en una respuesta a esta pregunta :

  

Un segundo problema con la conexión a tierra del neutro ocurre si   su cable neutro se rompe entre la salida y la entrada de servicio.    Si el neutro se rompe, entonces los dispositivos conectados causarán el neutro   para acercarse a la tensión "caliente". Dada una conexión a tierra a punto muerto,   esto hará que el chasis de su dispositivo esté en el voltaje "caliente",   lo cual es muy peligroso.

¿Puede alguien arrojar luz sobre este comportamiento? Específicamente, ¿cómo una ruptura / desconexión en el cable neutro puede hacer que de repente tenga pleno voltaje?

    
pregunta etherice

3 respuestas

10

Aquí hay una versión simplificada de las líneas de alimentación de CA:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Las dos líneas en la parte inferior derecha representan que mantienes el neutral. Dado que el neutro está conectado a tierra en otro lugar, como está de acuerdo, solo siente una pequeña tensión. Tenga en cuenta que la carga es bastante baja resistencia, por lo que puede producir mucha energía.

Ahora rompamos el neutral

simular este circuito

La corriente ahora fluirá a través del cable caliente superior, a través de la carga, a través de usted y luego del suelo para regresar al neutro del transformador. Y dado que la carga tiene una resistencia baja, usted es la resistencia grande en el circuito y tomará la mayor parte del voltaje.

    
respondido por el WhatRoughBeast
4

Considera esto:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Con el cable neutro roto, el "Neutro" en el zócalo estará a 120 VCA con respecto a tierra.

Si se enchufara otra caldera de 1500W en el otro lado de la línea, el voltaje en el neutro sería de alrededor de 0VAC con respecto a la tierra, sin embargo, si un ser humano tuviera contacto con el cable neutro y tuviera una ruta a tierra a través de su cuerpo , el voltaje no bajaría mucho y la persona podría sufrir lesiones o morir.

Si se conectara una bombilla incandescente de 60W entre Hot2 y Neutral, brillaría con mucha intensidad y se quemaría rápidamente. Es por eso que los cambios en el brillo de las bombillas incandescentes se pueden ver como un canario en la mina de carbón para una conexión neutra escamosa.

    
respondido por el Spehro Pefhany
1

Esencialmente, no estará conectado a tierra y, como la señal es CA, será el voltaje de la línea (no se está trabajando en el circuito incompleto y, por lo tanto, sigue siendo el mismo voltaje que en la entrada). Una vez que se completa la conexión (ya sea reparando el neutro o su cuerpo), el voltaje se medirá correctamente en el mismo punto y la potencia fluirá.

Propósito de Neutral

Debido a que no se requiere que los servicios públicos de electricidad instalen un conductor de conexión a tierra del equipo al equipo de servicio, se debe instalar un conductor conectado a tierra (neutro) desde el transformador de la utilidad eléctrica a cada medio de desconexión del servicio y este conductor debe estar conectado al recinto de desconexión del servicio [ 250.24]. El conductor de servicio conectado a tierra (neutral) sirve como la ruta de corriente de falla a tierra efectiva requerida necesaria para garantizar que la tensión peligrosa de una falla a tierra se elimine rápidamente abriendo el dispositivo de protección del circuito [250.4 (A) (3) y 250.4 (A ) (5)].

Peligros del servicio abierto neutral

    
respondido por el Jeff Wurz

Lea otras preguntas en las etiquetas