Lo más probable es que la tarjeta de acceso opere con un contactor , que es un interruptor de encendido con bobina auxiliar para apertura / cierre remoto. Un poco más pesado que un relé de conmutación: se espera que el contactor lleve mucha más corriente que un relé de conmutación, y el diseño debe tener esto en cuenta.
La construcción y apariencia de un contactor es comparable a un interruptor automático en miniatura (MCB). La diferencia es que un MCB está diseñado para interrumpir corrientes de falla (10,000 A), pero un contactor solo está diseñado para interrumpir la corriente de carga (~ 10A).
No hay electrónica de semiconductores involucrada.
Los contactores típicos en el rango de 4-40 A están hechos por Schneider (es decir, Telemecanique, Square D, Clipsal), Sprecher & Schuh, y otros.
En su aplicación (doméstica / comercial), estaría usando alimentación de CA monofásica y, por lo tanto, un contactor de dos polos.
Aquí hay algunos tipos:
Telemecanique 2 polos 16A contactor GC1620M5 - 2 polos para la conmutación de cargas de CA monofásicas. Hoja de datos . Viene en las versiones 16A, 25A, 40A, 63A y 100A. Este es probablemente el más cercano a lo que tienes.
Tesys K - Versión de 3/4 polos para circuitos trifásicos
Sprecher & amp ; Schuh CA8 - Versión de polo 3/4 para circuitos trifásicos
EDITAR:
Recordé que mi habitación en la universidad solía estar equipada con un lector de tarjetas magnéticas, que controlaba las luces y el aire acondicionado.
El dispositivo en particular usado fue el Enkoa iSwitch , modelo de lector de tarjeta con banda magnética. Los datos en la banda magnética eran particulares para cada habitación. (También hubo modelos RFID.)
Parecequelashojasdedatosyanoestándisponibles,perolashabíadescargadohaceunosaños.EliSwitchpareceintegrardosrelés:unoesunrelédepotenciaconunapotencianominalde10A240VCA,paralaslucesdelahabitación,yelsegundoesuncontactosinvoltaje,paraindicarelcontroladordelaireacondicionado.Lostomacorrientesdeparedsealimentaronindependientementedelatarjetadeacceso.
Lainformaciónanteriorsobreloscontactoresseaplicaríacuandolatarjetadeaccesofuerarequeridaparacontrolarsustancialmentemásde10Adecarga.