MCB de la calificación deseada

-6

Quiero hacer 30A MCB pero en el mercado 1,2,4,8,10,12,16,20,32 A MCB están disponibles. ¿Puedo agregar 20 + 10 o 3x10 en paralelo para hacer un MCB 30A personalizado? O debería reemplazar 30A con 32A sin dudarlo.

    
pregunta user2642486

3 respuestas

4

Supongo que un MCB es un tipo de interruptor:

En ese caso, si necesitas 30 A, necesitarás 30 A.

Poner los interruptores en paralelo es a) definitivamente contra cualquier código yb) conducirá a un comportamiento sorprendente. Especialmente con cargas reactivas (supongo que es por eso que tiene

1

MCB significa disyuntor de circuito Miniatura , que son dispositivos de disyuntor de montaje en riel fabricados según las normas IEC para uso en la protección del circuito conductor . Los tamaños que se ofrecen se basan en tamaños de conductores IEC estándar, por lo que la razón por la que ve "32" amperios en lugar de 30A es porque el tamaño del conductor métrico al que corresponde es capaz de transportar 32A. Básicamente, en América del Norte hacemos lo mismo, por lo que para nosotros tenemos un disyuntor de 30 A porque generalmente está diseñado para proteger el cable de 10 ga, con una capacidad nominal de 30 A.

NO, no puede "crear su propia clasificación" combinando los interruptores de ninguna manera. Por lo tanto, tiene un conductor de circuito clasificado para 32A, en cuyo caso usa un disyuntor de 32A, o está en América del Norte donde está utilizando un cable de 10 g. Si es más tarde, no puede utilizar los MCB IEC como protección de circuito de sucursal aquí de todos modos, por lo que el punto es discutible. Debe utilizar un disyuntor que figura en la lista de UL-489 y si busca eso, hay algunos fabricantes de MCB que venden versiones de sus MCB que, de hecho, están en la lista de UL-489, y generalmente ofrecen una versión que ser calificado para 30A, no 32A. Estas no serán las cosas baratas que encuentres en los sitios de subastas de Internet, sin embargo, solo estarán disponibles a través de proveedores más grandes y de mejor reputación.

    
respondido por el J. Raefield
0

Hay una razón por la que los disyuntores no tienen ningún valor. Lo mismo que para resistencias, condensadores, etc.

Tienen una tolerancia. No tiene sentido tener un disyuntor de 32 y 30 A cuando la tolerancia está en algún lugar alrededor del 30%. Un buen disyuntor de 20 A puede tener un valor real de 18 o 25 debido a la temperatura u otras razones para disparar entre 18 y 25.

Entonces solo use el valor superior más cercano para su MCB.

    
respondido por el Dorian