Medidores inteligentes y filtrado [cerrado]

-5

Mi madre sufre de hipersensibilidad electromagnética y su proveedor de electricidad recientemente le instaló un medidor inteligente HF (CERM 1).

He estado investigando sobre las formas de filtrar la energía sucia creada por los nuevos medidores inteligentes. Encontré un documento ( link ) que menciona un filtro utilizado por E.ON en Suecia, y menciona uno en particular Modelo de filtro, el FN256,25A. Teniendo poco o ningún conocimiento sobre electricidad, he estado buscando una tienda que la vendiera y encontré esto ( enlace ).

Sería una gran coincidencia que los filtros mencionados en el primer enlace y el del segundo tengan exactamente el mismo nombre / número de modelo, pero no son la misma máquina, pero aun así, estaría muy agradecido si alguien podría confirmarme que el filtro Schaffner FN 256 puede ser usuario para filtrar una "contaminación" del medidor inteligente.

    
pregunta Eric Mitjans

1 respuesta

0

Dejando de lado la filosofía, sí, el filtro Schaffner FN 256 debería atenuar las señales en un orden de aproximadamente 100 en el momento en que su frecuencia sea de hasta 100 kHz. Por encima de esa frecuencia, generalmente atenúa la señal aún más.

20 kHz tienes aproximadamente 1/3 de la señal.
A 40 kHz tienes alrededor de 1/10 de la señal.
100 kHz tienes alrededor de 1/100.

Así que sí, reduce el ruido de alta frecuencia. Tenga en cuenta que la potencia normal se transmite a 50 - 60 Hz (unos 3 órdenes de magnitud más bajos que los que comienzan a atenuarse seriamente).

    
respondido por el horta

Lea otras preguntas en las etiquetas