Necesita ayuda para encontrar una respuesta en la bobina quemada del relé

-5

Me gustaría un poco de ayuda para encontrar la causa de estos problemas. Estoy usando relés de estas marcas enlace . Su hoja de datos especifica que se puede usar hasta 250 VCA. Pero, cuando lo instalo en el gabinete de control y lo uso bastante a veces con un rango de voltaje de 242 VCA. El resultado es que se sobrecaliente y su bobina se quema. ¿Cuál podría ser la causa de estos problemas? Por favor, ayúdame con esto.

Gracias

    
pregunta Edelweiss

1 respuesta

0

En general, la bobina de un relé de CA se calienta si no puede cerrar el circuito magnético. Pero podría haber más:

Alta carga de contacto (carga máxima)

Temperatura del gabinete (falta de ventilación)

corrosión, polvo o problemas mecánicos. (medio ambiente limpio)

Fuente de alimentación inestable dentro del gabinete

Una combinación de estos factores podría ser la causa raíz del problema.

    
respondido por el Decapod