220v ac a 12v dc con reactancia capacitiva obteniendo choque [cerrado]

-4

alguien puede decirme si uso reactancia capacitiva para disminuir el voltaje de 220 a ca a 12 voltios y luego usar el puente rectificador para obtener polaridad, ahora la salida del puente puede impactarme con respecto a la conexión a tierra. en una palabra simple puede obtener un impacto de la salida.

    

1 respuesta

0

¿Puede recibir una descarga al tocar directamente el cable de 220 V CA?

SI.

¿Un rectificador de puente de alguna manera te impide recibir una descarga?

NO.

¿Un dispositivo de aislamiento, como un transformador, evitaría que recibiera una descarga?

SÍ, más que probable, pero aún puedes detectar un pequeño cosquilleo en algunos transformadores.

¿Es un puente rectificador un dispositivo de aislamiento?

NO.

    
respondido por el Andy aka