señal de 24Vcc para 800 metros de distancia [cerrado]

-5

¿Cuál es la forma mejor / simple de obtener una señal de 24 Vcc (con una pérdida mínima)? A través de 800 metros, sin tener que usar un cable absurdamente grueso.

Estoy hablando de una válvula solenoide de 24 Vcc

y un interruptor de proximidad (Namur 8.2v nominal) puede funcionar entre 5 ... 25 Vcc

@ plasmahh, estás diciendo cables finos, dime, ¿cuál entonces? gracias :)

Recibí mi respuesta, gracias a Neil_UK

    
pregunta Sparky

1 respuesta

4

800m de 1mm2 de cable tendrá una resistencia (de ida y vuelta) de 27 ohms a 25C. Si realiza un cortocircuito en el extremo distante, obtendrá un poco menos de 1 amperio que fluye de 24v.

Dependiendo de la corriente que desee transmitir, esto puede o no puede ser correcto.

Si su señal es de 50 mA o menos, entonces obtendrá más del 90% de sus 24v en el extremo lejano.

Si su señal es mA, entonces podría usar cables más delgados.

Si desea transmitir varios amperios y evitar cables con un grosor superior a 1 mm2, puede subir a un voltaje más alto para la transmisión y volver a bajar al final.

Debe hacer las sumas de resistencia / voltaje / corriente para su señal.

    
respondido por el Neil_UK