Determinar la secuencia de fases en el software

5

Disponemos de red eléctrica trifásica. ¿Cómo determinar la secuencia de fases (L123 o L132) a partir de 2 voltajes de línea a línea U12 y U32? Prefiero soluciones computacionalmente simples. ¿Es posible determinar la secuencia de fases sin calcular los voltajes de fase (lo que me parece complicado si se busca una solución generalmente válida para sistemas asimétricos)?

La solución buscada debe ser un algoritmo matemático. No estoy buscando el diseño de circuitos. Necesito escribir un programa de computadora para esto. Digamos que conocemos las amplitudes y fases de los vectores U12 y U32:

\ $ U_ {12} = | U_ {12} | \ exp \ left [j \ left (\ omega t + \ phi_ {12} \ right) \ right] \ $

\ $ U_ {32} = | U_ {32} | \ exp \ left [j \ left (\ omega t + \ phi_ {32} \ right) \ right] \ $

    
pregunta truthseeker

6 respuestas

0

¿Quizás algo como esto?

IF 
    phi_a < phi_b 
AND 
    (phi_a + 180) > phi_b
THEN
    abc
ELSE
    acb

Puede ignorar la amplitud o reemplazarla con 1, no necesita esto para determinar el orden de la fase. Las fases siempre son de 120 grados (a menos que alimente la red desde un inversor muy dañado). La asimetría de amplitud no importa en absoluto.

    
respondido por el Kamil
1

Aquí hay un diseño de circuito que muestra el orden correcto de 3 fases. Utiliza el SCR para almacenar la memoria del estado B-C secuencia y la polaridad de A para cada ciclo. No se requiere ningún neutral aquí.

Si quisiera detectar una fase faltante, uno necesitaría una referencia neutral y dispararía un disparo para cada fase.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
1

Un problema interesante, con una solución simple, con un problema ...

\ $ \ phi _ {\ Delta} = \ phi_ {23} - \ phi_ {12} \ $

Convierta \ $ \ phi _ {\ Delta} \ $ al rango \ $ - \ pi \ $ a \ $ \ pi \ $

Comprueba si el resultado es positivo o negativo.

Ahora, la captura. Esto le indicará la rotación efectiva para una carga delta en este sistema. Solo tiene dos medidas relativas, por lo que no puede indicarle la rotación absoluta.

La rotación absoluta solo es consistente si el terreno está dentro del triángulo delimitado por \ $ A, B, C \ $.

    
respondido por el Renate
0

Lo siento, malentendí tu publicación. Veo que tienes acceso a los tres cables de fase.

Decodificación en cuadratura;
Utilizando la línea 2 como referencia, la siguiente línea para ir en alto identifica la dirección.

Una resistencia en serie con un diodo Zener, debe proporcionar una onda cuadrada.
Un flip-flop “D / Q” debe girar Q o / Q en dirección de indicación alta.
enlace

Explicación del circuito D / Q;
Si "D" es alta cuando el "Reloj" encierra, "Q" puede encender un LED.
Indicar la línea que activa el "Reloj" es la siguiente en la fase.

    
respondido por el Optionparty
0

Para determinar el desplazamiento de fase de señales de otra manera iguales (aquí: dos o tres ondas sinusoidales) puede utilizar la correlación cruzada . La correlación cruzada discreta podría utilizarse con muestras reales de un ADC en un microcontrolador o como una simulación en una PC.

No estoy seguro de cuál de los dos quieres. Actualizaré mi respuesta cuando haya aclarado su pregunta. ¿Simulación o circuito ?, ¿a qué señales tiene acceso?

    
respondido por el Alexander
-1

Coloque un condensador y una resistencia en serie en cada línea. Mida el voltaje de cada tapa a la otra línea. La línea con el voltaje más bajo está retrasando la otra línea.

Pero si @optionparty tiene razón en que solo tienes dos cables, no hay manera. Tal vez te refieres a dos líneas, y la neutral?

    
respondido por el Bobbi Bennett

Lea otras preguntas en las etiquetas