Cables subterráneos y resonancias en el rango de frecuencias

5

¿Es cierto que los cables subterráneos sin corrección del factor de potencia tienen resonancias? en el rango de frecuencias que conduce a múltiples formas de onda distorsionadas de cruce por cero?

Pero ¿por qué? ¿Es porque funciona como un filtro de paso de banda?

Del libro Calidad de los sistemas eléctricos de potencia :

  

Si bien pueden causar interferencia con dispositivos electrónicos de baja potencia   Dispositivos, por lo general no están dañando el sistema de energía. Eso   También es difícil recopilar datos suficientemente precisos para modelar el poder   Sistemas a estas frecuencias. Una excepción común a esto ocurre cuando   Hay resonancias del sistema en el rango de frecuencias. Estas resonancias   Se puede excitar mediante muescas o conmutación de transitorios en electrónica.   Convertidores de potencia. Esto causa formas de onda de voltaje con múltiples   Cero cruces que interrumpen los circuitos de tiempo. Estas resonancias en general   Ocurren en sistemas con cable subterráneo pero sin corrección del factor de potencia.   condensadores.

    
pregunta Standard Sandun

1 respuesta

1

I general TODAS las líneas de energía exhiben resonancias que varían con los marcos de tiempo que son largos y cortos.

Para ver por qué todo lo que tiene que hacer es darse cuenta de que la línea de alimentación está sujeta a muchas cargas diferentes, algunas de las cuales son Inductivas (motores), Capacitancia (luces fluorescentes), resistivas (calentadores) para enumerar solo algunas. Las variaciones más prolongadas de la temperatura surgen cuando las personas encienden cargas, por ejemplo, una lavadora o luces e incluso un cambio en la carga mecánica vista por un motor cambiará la carga eléctrica que presenta a las líneas eléctricas. En marcos de tiempo más cortos, existe una variación incluso en función de cada ciclo, ya que la forma de onda sinusoidal interactúa con los rectificadores, los circuitos de interruptores y las fuentes de alimentación de conmutación.

Puede ver dónde una carga de C en paralelo con una carga de L podría formar una resonancia fácil. Esta resonancia puede existir durante periodos de tiempo prolongados, o la línea de alimentación solo puede ver el arte de la resonancia durante parte del ciclo sinusoidal. Estos L y R y C también se distribuyen espacialmente a lo largo de un vecindario, por lo que esto termina siendo un gran desorden que varía en el tiempo.

Los cables enterrados, debido principalmente al hecho de que la línea y los cables neutros están más juntos, tienden a tener capacidades más altas que las líneas eléctricas montadas en aire / polos. Eso significa que las resonancias se pueden mejorar, dependiendo de la inductancia primaria que esté presente. Aunque debe mencionarse que es posible que un cable enterrado pueda tener menos resonancias también debido a la mayor capacitancia. Todo depende de la combinación de equipos y impedancias parásitas.

    
respondido por el placeholder