blindaje RS-485 y prácticas de cableado a tierra

5

Después de leer un poco me convencí de que tengo tres opciones:

  1. Lo mejor: conecte las líneas A y B a un par trenzado, conecte a tierra la señal (SG) al cable de empalme en el cable (o a un segundo par trenzado) y conecte el blindaje del cable a la tierra de protección (PG) solo en un lado (importante !!!) de la red.
  2. Si no hay pantalla: debo conectar A y B a un par trenzado y SG al cable de therd.
  3. Si no hay un tercer cable: debería conectar A y B a un par trenzado y SG para que no caigan en ambos lados.

Evitaría utilizar la conexión a tierra como tercer cable (Signal Ground) o saltarme la conexión SG.

¿Hay algo que haya dejado atrás?

    
pregunta Roman Matveev

1 respuesta

1

Este es un tema enorme y no se puede dar una respuesta sin saber más sobre la configuración del sistema y las fuentes de ruido.

En general: torcer los cables es bueno contra el acoplamiento inductivo (del campo magnético), mientras que el apantallamiento de los cables es bueno contra el acoplamiento eléctrico (del campo eléctrico).

Pero esto se mantiene solo si el sistema está diseñado de manera que las corrientes protegidas no puedan dañar el enlace de señal.

    
respondido por el Stefan Wyss